La SP10 est sortie...
Re: La SP10 est sortie...
Vous avez des nouvelles sur les hotfix de la SP10 ?
Des collègues y sont passé et sur 2 projets différents l'écran freeze au lancement d'une popup. Et ce même en simulation.
D'après nos tests, c'est lié à une action qui se lance lorsque la popup est ouverte.
Pour corriger le problème nous avons supprimer l'action et la remplacer par un bouton standard.
Des collègues y sont passé et sur 2 projets différents l'écran freeze au lancement d'une popup. Et ce même en simulation.
D'après nos tests, c'est lié à une action qui se lance lorsque la popup est ouverte.
Pour corriger le problème nous avons supprimer l'action et la remplacer par un bouton standard.
Re: La SP10 est sortie...
Salut
Effectivement c'est un bug connu sur la SP10...
Pour ma part c'était a peu près le bug que j'avais, le hotfix4 fournit pas Schneider a réglé le soucis.
J'ai l'impression qu'ils ne le fournissent qu'au coup par coup car j'imagine qu'il n'est pas testé validé...
A+
Effectivement c'est un bug connu sur la SP10...
Pour ma part c'était a peu près le bug que j'avais, le hotfix4 fournit pas Schneider a réglé le soucis.
J'ai l'impression qu'ils ne le fournissent qu'au coup par coup car j'imagine qu'il n'est pas testé validé...
A+
Re: La SP10 est sortie...
OK Merci,
On va attendre un peu alors avant de passer tous sur la SP10.
A par en passant par Chorus, il n'y a aucun moyen de remonter les bugs chez Schneider?
On va attendre un peu alors avant de passer tous sur la SP10.
A par en passant par Chorus, il n'y a aucun moyen de remonter les bugs chez Schneider?
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1660
- Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: La SP10 est sortie...
J'ai plutôt repéré un problème de fermeture de pop-up chez moi.
Truc bizarre, ça le fait pas pour tous. Certains pop-up refusent de se fermer aussi bien en simulation qu'en réel.
J'ai dû batailler pour contourner le problème sur un petit STO dernièrement et je viens de constater le problème sur un GTO.
Pénible...
Truc bizarre, ça le fait pas pour tous. Certains pop-up refusent de se fermer aussi bien en simulation qu'en réel.
J'ai dû batailler pour contourner le problème sur un petit STO dernièrement et je viens de constater le problème sur un GTO.
Pénible...
Re: La SP10 est sortie...
Un collègue à pu avoir le Hotfix 4 avec Chorus, et à priori ça résout bien le soucis d'ouverture de popup.
Par contre pas de trace du téléchargement sur les canaux officiels pour le moment.
Par contre pas de trace du téléchargement sur les canaux officiels pour le moment.
Re: La SP10 est sortie...
Ouai ben cherchez le pas trop.......
J'ai mis à jours un magelis... Tiens j'ouvre un popup et oups écran buggé...pourtant j bien le hotfix...
Bon le bon côté c'est que ça bug a tout les coups...y compris en simulation... Facile pour reproduire le soucis...
Ok j'appelle chorus
J'ai mis à jours un magelis... Tiens j'ouvre un popup et oups écran buggé...pourtant j bien le hotfix...
Bon le bon côté c'est que ça bug a tout les coups...y compris en simulation... Facile pour reproduire le soucis...
Ok j'appelle chorus
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: La SP10 est sortie...
slts,
j'ai pas vu ça chez moi, mais il serait intéressant de savoir si c'est pareil via un script:
ex:
Fenetre1.open(20, 10);
Fenetre1.changePanel(10001);
Fenetre1.show(true);
j'ai pas vu ça chez moi, mais il serait intéressant de savoir si c'est pareil via un script:
ex:
Fenetre1.open(20, 10);
Fenetre1.changePanel(10001);
Fenetre1.show(true);
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: La SP10 est sortie...
Dans une fenêtre popup dans un écran dans le groupe OFS: un script periodique que je viens d'épurer...
reste plus que : OFS.changePanel(10013);
ca fait 14 ans que ca tourne comme ca...
reste plus que : OFS.changePanel(10013);
ca fait 14 ans que ca tourne comme ca...
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: La SP10 est sortie...
slts,
le OFS.changePanel(10013) c'est indispensable quand ya plusieurs écrans dans la même fenêtre
le OFS.changePanel(10013) c'est indispensable quand ya plusieurs écrans dans la même fenêtre
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: La SP10 est sortie...
Bon un peu de news....
J'ai eu chorus, le HF4 règle le soucis des popup sur les GTO
Il existe un HF7. Qui lui règle le soucis sur le G3U
Moi je suis sur un GT
Ils m'ont envoyé le HF7 qui a rien réglé
J'ai envoyé l'archive qui a été transmise au bureau d'étude pour analyse.....
Wait and see!!!!!! Perdu 24h lors de la mise en route... Et une nuit de sommeil.....
J'ose plus intervenir nulle part
J'ai eu chorus, le HF4 règle le soucis des popup sur les GTO
Il existe un HF7. Qui lui règle le soucis sur le G3U
Moi je suis sur un GT
Ils m'ont envoyé le HF7 qui a rien réglé
J'ai envoyé l'archive qui a été transmise au bureau d'étude pour analyse.....
Wait and see!!!!!! Perdu 24h lors de la mise en route... Et une nuit de sommeil.....
J'ose plus intervenir nulle part