Défaut sur vijeo designer FDH C1C0H (API)
-
- Apprend le binaire
- Messages : 2
- Inscription : 08 juil. 2021, 11:55
Défaut sur vijeo designer FDH C1C0H (API)
Je dois ajouter une nouvelle cuve de soude sur une installation. L'API est un M 340
J'ajoute dans mon programme :
4 entrées TOR pour les différents niveaux de cette cuve
1 entrée analogique pour la sonde de mesure
1 Moteurppe supplémentaire avec une gestion de permutation déjà existante dans le programme.
Je n'ai pas de soucis pour compiler mon prg tout semble ok. J'ai réussi a créer mes différentes variables.
Dans vijeo j'ai importer toute mes variable sans soucis
Le fichier liens est en .XVM
La compilation se passe également correctement
Cependant quand je fais un test en chargeant mon nouveau prog sur l'API ainsi que sur l'IHM. Vijeo designer 6.2 me génère le défaut FDH C1C0H avec tous les triangles jaunes clignotants.
Cela semble être un soucis de liaison entre les variables et vijeo. Pourtant le lien est correct.
Quelqu'un peut t'il m'apporter des idées ?
Cordialement
Dernière modification par florian7209 le 09 juil. 2021, 10:24, modifié 2 fois.
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Défaut sur vijeo designer FDH C1C0H (API)
Salut
Sujet déjà traité auparavant, cherche le sujet dans le forum.
Google est ton ami
https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA348453/
Sujet déjà traité auparavant, cherche le sujet dans le forum.
Google est ton ami
https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA348453/
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
-
- Apprend le binaire
- Messages : 2
- Inscription : 08 juil. 2021, 11:55
Re: Défaut sur vijeo designer famille/modèle/type d'équipement incorrect
Bonjour,
Effectivement J'ai réussi en simulation en recréant toutes les variables. Par contre en réel après injection du nouveau programme API puis Vijeo j'ai eu ce nouveau défaut. Est ce que quelqu'un peut me donner des avis je ne trouves rien sur le forum . Merci par avance
Effectivement J'ai réussi en simulation en recréant toutes les variables. Par contre en réel après injection du nouveau programme API puis Vijeo j'ai eu ce nouveau défaut. Est ce que quelqu'un peut me donner des avis je ne trouves rien sur le forum . Merci par avance
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 716
- Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Défaut sur vijeo designer FDH C1C0H (API)
Bonjour,
Si vous avez importé le fichier XVM du projet en Mode Simulation, c'est peut-être le problème.
Il faut mettre à jour les variables de lien avec le fichier XVM généré en Mode Standard.
Les variables liées, c'est bien quand on sait comment ça marche.
Voulez-vous dire que vous avez utilisé le simulateur Unity/Control Expert ?florian7209 a écrit : ↑20 juil. 2021, 11:13 J'ai réussi en simulation en recréant toutes les variables
Si vous avez importé le fichier XVM du projet en Mode Simulation, c'est peut-être le problème.
Il faut mettre à jour les variables de lien avec le fichier XVM généré en Mode Standard.
Les variables liées, c'est bien quand on sait comment ça marche.
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Défaut sur vijeo designer FDH C1C0H (API)
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !