Défaut sur vijeo designer FDH C1C0H (API)

Partie du forum pour tout ce qui concerne les interfaces homme machine ou IHM. Forum, conseil, astuce et entraide sur les interface homme machine ou IHM tels que les magelis, KEP, proface, XBT, .
florian7209
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Inscription : 08 juil. 2021, 11:55

Défaut sur vijeo designer FDH C1C0H (API)

Message par florian7209 »

sargé.jpg
Bonjour,

Je dois ajouter une nouvelle cuve de soude sur une installation. L'API est un M 340

J'ajoute dans mon programme :

4 entrées TOR pour les différents niveaux de cette cuve
1 entrée analogique pour la sonde de mesure

1 Moteurppe supplémentaire avec une gestion de permutation déjà existante dans le programme.

Je n'ai pas de soucis pour compiler mon prg tout semble ok. J'ai réussi a créer mes différentes variables.

Dans vijeo j'ai importer toute mes variable sans soucis
Le fichier liens est en .XVM

La compilation se passe également correctement

Cependant quand je fais un test en chargeant mon nouveau prog sur l'API ainsi que sur l'IHM. Vijeo designer 6.2 me génère le défaut FDH C1C0H avec tous les triangles jaunes clignotants.

Cela semble être un soucis de liaison entre les variables et vijeo. Pourtant le lien est correct.

Quelqu'un peut t'il m'apporter des idées ?

Cordialement
Dernière modification par florian7209 le 09 juil. 2021, 10:24, modifié 2 fois.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Défaut sur vijeo designer FDH C1C0H (API)

Message par philou77 »

Salut

Sujet déjà traité auparavant, cherche le sujet dans le forum.

Google est ton ami

https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA348453/
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
florian7209
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Inscription : 08 juil. 2021, 11:55

Re: Défaut sur vijeo designer famille/modèle/type d'équipement incorrect

Message par florian7209 »

Bonjour,

Effectivement J'ai réussi en simulation en recréant toutes les variables. Par contre en réel après injection du nouveau programme API puis Vijeo j'ai eu ce nouveau défaut. Est ce que quelqu'un peut me donner des avis je ne trouves rien sur le forum . Merci par avance
1.jpg
Avatar de l’utilisateur
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 716
Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Défaut sur vijeo designer FDH C1C0H (API)

Message par Bruce33 »

Bonjour,
florian7209 a écrit : 20 juil. 2021, 11:13 J'ai réussi en simulation en recréant toutes les variables
Voulez-vous dire que vous avez utilisé le simulateur Unity/Control Expert ?
Si vous avez importé le fichier XVM du projet en Mode Simulation, c'est peut-être le problème.
Il faut mettre à jour les variables de lien avec le fichier XVM généré en Mode Standard.

Les variables liées, c'est bien quand on sait comment ça marche.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Défaut sur vijeo designer FDH C1C0H (API)

Message par philou77 »

Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Répondre