Vijeo Designer Air

Partie du forum pour tout ce qui concerne la supervision industrielle. Forum, conseil, astuce et entraide sur les logiciels de supervision tels que PC Vue, Vijeo designer, WinCC, win cc, monitor pro, so machine, Citect, Intouch .
AlaeddineCHEKILI
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 46
Inscription : 04 oct. 2017, 13:26

Vijeo Designer Air

Message par AlaeddineCHEKILI »

Bonjour,

J'utilise dans mon projet un M221CE et une HMIS5T. Je voulais utiliser la supervision à l'aide d'une tablette android avec Vijeo Designer Air mais j'arrive pas a le faire fonctionné toujours "Echec de connexion" .
Pourtant j'ai utiliser l'adresse IP du IHM comme hote, le numéro de port et le Nom
Ya-t-il quelqu'un qui a deja utiliser l'application pour m'aider SVP.

Cdt,
Avatar de l’utilisateur
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Inscription : 20 oct. 2015, 06:22

Re: Vijeo Designer Air

Message par Ulairi »

Bonjour,

Voir cette video :

https://www.youtube.com/watch?v=-VK89RuR9CA

A utiliser avec un routeur wifi
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
AlaeddineCHEKILI
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 46
Inscription : 04 oct. 2017, 13:26

Re: Vijeo Designer Air

Message par AlaeddineCHEKILI »

Ulairi a écrit : 03 nov. 2017, 12:46 Bonjour,
Voir cette video :
https://www.youtube.com/watch?v=-VK89RuR9CA
A utiliser avec un routeur wifi
En faite j'utilise un ewon cosy 131 wifi comme routeur et j'ai passé par differents tuto mais ca pas marché
Avatar de l’utilisateur
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Inscription : 20 oct. 2015, 06:22

Re: Vijeo Designer Air

Message par Ulairi »

Bonjour,

j'avais testé cela avec un petit routeur TL-MR3020 de TP-Link et cela fonctionnait sans soucis en suivant les indications données :
- L'adresse IP du routeur wifi et celle de l'IHM doivent être sur le même réseau ;
- La tablette doit se connecter au réseau via le wifi du routeur (activer son DHCP) ;
- Il faut bien cocher la case "Vijeo Design Air" dans les propriétés de l'IHM dans le projet Vijeo Designer avant de transférer.

Si toutes ces conditions sont réunies, cela devrait fonctionner.
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Répondre