Message par shiriothmane1 »

Bonjour !

j'ai un problème de liaison d'un bouton poussoir en HMI avec une variable d'entrée de l'API.
lorsque je lie le bouton / miseA1bit ça ne marche pas, je clic sur le bouton rien ne se passe sur le CPU mais si je coche la variable dans le CPU la couleur du bouton se change (j'ai dynamiser sa couleur).
alors je veux que lorsque je clic sur le bouton dans la vue de l'HMI le bit de la variable passe à 1.
Merci d'avance !
demoniakdu59
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 51
Inscription : 17 juin 2016, 23:40

Re: tiaportal

Message par demoniakdu59 »

Bonjour

Tout dépend du type de variable que tu as mappé...
As-tu un screen de ta configuration des variables TIA

La fonction mise à 1 d'un bit à toujours fonctionné de mon côté et ce sans soucis..
Aprés attention au truc du genre mise à 1 d'une entrée TOR, ça sa risque fort de ne pas fonctionner
shiriothmane1
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 30 oct. 2017, 00:14

Re: tiaportal

Message par shiriothmane1 »

8.PNG
Avatar de l’utilisateur
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Inscription : 20 oct. 2015, 06:22

Re: tiaportal

Message par Ulairi »

Bonjour,

vous ne pouvez pas lier un bouton poussoir d'un IHM avec une entrée automate. La valeur d'une entrée automate est automatiquement mise à jour par l'API à chaque cycle automate.

Voir ici :

http://www.forum-automatisme.net/viewto ... f=4&t=2168
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
shiriothmane1
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 30 oct. 2017, 00:14

Re: tiaportal

Message par shiriothmane1 »

dans mon grafcet ces entrées sont des capteurs, et donc je dois les activer moi même depuis la vue IHM et non à chaque fois je dois revenir au CPU pour les activer, y-a-t-il une méthode simple pour réaliser ça ?
Avatar de l’utilisateur
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Inscription : 20 oct. 2015, 06:22

Re: tiaportal

Message par Ulairi »

Réponse dans le sujet en lien plus haut :

http://www.forum-automatisme.net/viewto ... 168#p15109

8-)
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: tiaportal

Message par sinced »

shiriothmane1 a écrit : 27 déc. 2017, 18:33 dans mon grafcet ces entrées sont des capteurs, et donc je dois les activer moi même depuis la vue IHM et non à chaque fois je dois revenir au CPU pour les activer, y-a-t-il une méthode simple pour réaliser ça ?
Le bouton sur une IHM ne peut pas commander une entrée. Un bouton sur une IHM est une variable "Soft". Si vous souhaitez utiliser ce bouton comme réceptivité dans votre grafcet, c'est un bit interne qu'il va falloir utiliser et configurer sur l'IHM et dans le programme automate