Communication Intouch2017 <=> M580 via top server6

Partie du forum pour tout ce qui concerne la supervision industrielle. Forum, conseil, astuce et entraide sur les logiciels de supervision tels que PC Vue, Vijeo designer, WinCC, win cc, monitor pro, so machine, Citect, Intouch .
Répondre
job1980
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 109
Inscription : 28 mai 2019, 14:10

Communication Intouch2017 <=> M580 via top server6

Message par job1980 »

Bonjour à tous,

Depuis jeudi j'essaye de faire communiquer ma supervision avec mon M580 mais, rien n'y fait...
Mon serveur lit bien les données de l'automate :
0903_OPC.PNG
le problème se situe donc entre l'intouch et topserver mais, je ne trouve pas du tout ou est le problème...
le nom d'accès dans intouch :
0903_OPC.PNG
la config top serveur :
0903_configTOPSERVER.PNG
et pour finir, le message d'erreur lu dans top serveur :
0903_MessageErreur.PNG
J'espère que quelqu'un pourra m'aider... Je suis dans un petit BE, tout seul en ce moment et je stagne à cause de ce problème.
Je dois faire une simulation de mon programme avec des séquences à envoyer pour vous la faire courte
Merci d'avance en tout cas
@ bientôt j'espère
Pièces jointes
0903NomDacces.PNG
0903NomDacces.PNG (11.81 Kio) Consulté 4446 fois
job1980
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 109
Inscription : 28 mai 2019, 14:10

Re: Communication Intouch2017 <=> M580 via top server6

Message par job1980 »

au secourrrrrrrrrrrrrrrrrrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Communication Intouch2017 <=> M580 via top server6

Message par ProfnovA »

La config de ton ID me parait bizarre. Il faut mettre quelque chose => essaie avec 1
job1980
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 109
Inscription : 28 mai 2019, 14:10

Re: Communication Intouch2017 <=> M580 via top server6

Message par job1980 »

J'ai essayé, ça ne change rien. ça communique avec l'opc, mais de top server à intouch, pas du tout...
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Communication Intouch2017 <=> M580 via top server6

Message par ProfnovA »

est-tu sur du nom d'application?
Il y a un tuto youtube ici

job1980
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 109
Inscription : 28 mai 2019, 14:10

Re: Communication Intouch2017 <=> M580 via top server6

Message par job1980 »

oui, j'en suis sur, c'est dans les paramètres du projet dans l'onglet : fastdde/suitelink
job1980
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 109
Inscription : 28 mai 2019, 14:10

Re: Communication Intouch2017 <=> M580 via top server6

Message par job1980 »

Merci pour le tuto d'ailleur ;) Je dois avoir un autre problème, ça ne va pas chez moi
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Communication Intouch2017 <=> M580 via top server6

Message par ProfnovA »

Un autre tuto sur le site de topserver pour configurer celui-ci et intouch. Je te conseille de tout vérifier depuis 0...

Laurent
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 104
Inscription : 20 oct. 2015, 11:16
Localisation : Oise et Ile-de-France / France

Re: Communication Intouch2017 <=> M580 via top server6

Message par Laurent »

Idée bête (mais on s'est déjà fait avoir :)) : il n'y aurait pas un caractère d'espace à la fin du nom de l'application, ou dans d'autres paramètres ?
Un humain ne voit pas le caractère espace, mais TOP Server, oui…
Laurent
job1980
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 109
Inscription : 28 mai 2019, 14:10

Re: Communication Intouch2017 <=> M580 via top server6

Message par job1980 »

Bonjour à tous,
C'était un problème de syntaxe au niveau du nom de la rubrique, il fallait recopier le chemin de l'alias défini séparé par un point mais cette fois si, par un "_"
exemple , nom de la rubrique : Channel_DeviceName
Merci à tous pour votre aide qui m'a été très précieuse notamment grâce aux vidéos qui combinées, m'ont aidé à résoudre le problème
:D
Répondre