Communication Intouch2017 <=> M580 via top server6
Communication Intouch2017 <=> M580 via top server6
Bonjour à tous,
Depuis jeudi j'essaye de faire communiquer ma supervision avec mon M580 mais, rien n'y fait...
Mon serveur lit bien les données de l'automate : le problème se situe donc entre l'intouch et topserver mais, je ne trouve pas du tout ou est le problème...
le nom d'accès dans intouch : la config top serveur : et pour finir, le message d'erreur lu dans top serveur : J'espère que quelqu'un pourra m'aider... Je suis dans un petit BE, tout seul en ce moment et je stagne à cause de ce problème.
Je dois faire une simulation de mon programme avec des séquences à envoyer pour vous la faire courte
Merci d'avance en tout cas
@ bientôt j'espère
Depuis jeudi j'essaye de faire communiquer ma supervision avec mon M580 mais, rien n'y fait...
Mon serveur lit bien les données de l'automate : le problème se situe donc entre l'intouch et topserver mais, je ne trouve pas du tout ou est le problème...
le nom d'accès dans intouch : la config top serveur : et pour finir, le message d'erreur lu dans top serveur : J'espère que quelqu'un pourra m'aider... Je suis dans un petit BE, tout seul en ce moment et je stagne à cause de ce problème.
Je dois faire une simulation de mon programme avec des séquences à envoyer pour vous la faire courte
Merci d'avance en tout cas
@ bientôt j'espère
- Pièces jointes
-
- 0903NomDacces.PNG (11.81 Kio) Consulté 4446 fois
Re: Communication Intouch2017 <=> M580 via top server6
au secourrrrrrrrrrrrrrrrrrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Re: Communication Intouch2017 <=> M580 via top server6
La config de ton ID me parait bizarre. Il faut mettre quelque chose => essaie avec 1
Re: Communication Intouch2017 <=> M580 via top server6
J'ai essayé, ça ne change rien. ça communique avec l'opc, mais de top server à intouch, pas du tout...
Re: Communication Intouch2017 <=> M580 via top server6
est-tu sur du nom d'application?
Il y a un tuto youtube ici
Il y a un tuto youtube ici
Re: Communication Intouch2017 <=> M580 via top server6
oui, j'en suis sur, c'est dans les paramètres du projet dans l'onglet : fastdde/suitelink
Re: Communication Intouch2017 <=> M580 via top server6
Merci pour le tuto d'ailleur Je dois avoir un autre problème, ça ne va pas chez moi
Re: Communication Intouch2017 <=> M580 via top server6
Un autre tuto sur le site de topserver pour configurer celui-ci et intouch. Je te conseille de tout vérifier depuis 0...
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 104
- Inscription : 20 oct. 2015, 11:16
- Localisation : Oise et Ile-de-France / France
Re: Communication Intouch2017 <=> M580 via top server6
Idée bête (mais on s'est déjà fait avoir ) : il n'y aurait pas un caractère d'espace à la fin du nom de l'application, ou dans d'autres paramètres ?
Un humain ne voit pas le caractère espace, mais TOP Server, oui…
Un humain ne voit pas le caractère espace, mais TOP Server, oui…
Laurent
Re: Communication Intouch2017 <=> M580 via top server6
Bonjour à tous,
C'était un problème de syntaxe au niveau du nom de la rubrique, il fallait recopier le chemin de l'alias défini séparé par un point mais cette fois si, par un "_"
exemple , nom de la rubrique : Channel_DeviceName
Merci à tous pour votre aide qui m'a été très précieuse notamment grâce aux vidéos qui combinées, m'ont aidé à résoudre le problème
C'était un problème de syntaxe au niveau du nom de la rubrique, il fallait recopier le chemin de l'alias défini séparé par un point mais cette fois si, par un "_"
exemple , nom de la rubrique : Channel_DeviceName
Merci à tous pour votre aide qui m'a été très précieuse notamment grâce aux vidéos qui combinées, m'ont aidé à résoudre le problème