Bonjour à tous,
J'ai un problème de communication avec PcVue. J'essaye de modifier la valeur d'une variable (R/W) mais cela ne fonctionne pas.
J'ai testé celle-ci sur Modbus et je peux la lire et écrire sans problème mais quand j'essaye de la modifier depuis Pcvue il y l'erreur suivante :
Erreur Cimway en écriture.
Pourtant la variable est bien en mode commande e la fonction Cimway est bien lancée.
Avez-vous des suggestions ?
Merci d'avance
Communication Modbus
-
- Apprend le binaire
- Messages : 10
- Inscription : 02 avr. 2020, 15:51
Re: Communication Modbus
la trame doit aussi être en écriture dans la communication
-
- Apprend le binaire
- Messages : 10
- Inscription : 02 avr. 2020, 15:51
Re: Communication Modbus
Le 2e octet de ma trame est égal à 0. Or j'ai lu que c'est celui ci qui devrait être égal à 6 pour écrire une valeur.
Cependant je ne comprends pas comment le modifier.
Surtout que j'ai un autre équipement qui arrive à écrire sans problème.
Cependant je ne comprends pas comment le modifier.
Surtout que j'ai un autre équipement qui arrive à écrire sans problème.
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 957
- Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
Re: Communication Modbus
Salut,
Il faudrait analyser ton fichier comm.dat pour vérifier que tu vas bien écrire à la bonne adresse de l'API.
Il faudrait analyser ton fichier comm.dat pour vérifier que tu vas bien écrire à la bonne adresse de l'API.