Message par varach »

Bonjour ,

Je dois faire en sorte sur un Intouch 2014R2 de déconnecter l'utilisateur actif si il n'y a pas d'activité pendant un certain temps .
J'avais pour idée de détecter de l'activité sur un click .. y a t il moyen de détecter un click sur Intouch , qui permetterai la remise d'un compteur de temps à O ?

Merci d'avance ,

Yann
Avatar de l’utilisateur
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 716
Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Intouch et deco user

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Pourquoi réinventer ce qui existe déjà ?
Le délai d'inactivité est configurable dans les propriétés de WindowViewer.
Regardez du côté de la variable système $InactivityTimeout...
varach
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 110
Inscription : 26 avr. 2016, 13:27

Re: Intouch et deco user

Message par varach »

Salut ,

j'avais pas cette fonctionnalité en tête.

mise en service ok ,

Bonne journée , et encore merci ,

Yann