Bonjour tout le monde,

En général un client OPC se connecte à un serveur OPC pour accéder aux informations en Lecture/écriture.
Ces informations sont en général principalement liées à un équipement physique (une machine) et sont disponibles sur le serveur OPC sous forme d'arborescence.

Question: est-il possible de créer une arborescence de données dans un serveur OPC qui ne soit pas liée à une machine et qui serait une zone d'échange entre deux clients OPC ?

En gros le serveur OPC ferait office de passerelle entre deux clients OPC.
Modifié en dernier par djé le 18 déc. 2020, 01:10, modifié 1 fois.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7086
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Relation CLient/Serveur OPC

Message par itasoft »

slts,
bonne question, je dirais que c'est obligatoirement liées à un équipement physique (une machine), mais j'ai pas essayé
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 778
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: Relation CLient/Serveur OPC

Message par djé »

Bonjour,

Après échanges avec un spécialiste OPCServer (Kep pour ne pas les citer), il est tout à fait possible de procéder ainsi et même régulièrement utilisé:

Il suffit de créer un Canal utilisant un driver MODBUSTCP slave, créer les tag, le tout connecté à l'adresse IP locale (127.0.0.1) et le tour est joué.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7086
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Relation CLient/Serveur OPC

Message par itasoft »

sts,
ok, c'est noté , ça peut resservir
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
dpo
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 729
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: Relation CLient/Serveur OPC

Message par dpo »

bonne idée
pour ma part quand je veux faire des tests entre OPC ou entre modbus, je me sers de deux pcvue sur deux pc différents
Pcvue peut etre client ou serveur OPC et client ou serveur Modbus TCP
Attention OPC c'est facile quand c'est sur le même poste, après ça peut devenir obscur !

une bonne note à Kep qui répond souvent rapidement et clairement au support
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 778
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: Relation CLient/Serveur OPC

Message par djé »

dpo a écrit : 18 déc. 2020, 17:30 une bonne note à Kep qui répond souvent rapidement et clairement au support
Oui c'est clair, trés serviable, trés poli et trés compétent.
Le type a pris la main sur mon pc en deux seconde il m'a montré comment ca marchait. Au TOP.

Maintenant yapuka.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Répondre