PC Vue conversion data variable
PC Vue conversion data variable
Bonjour à tous,
Je recherche une solution, je m'explique :
-Je récupére une valeur d'un capteur du fournisseur IFM en héxadécimale.
-Je la convertie depuis un script charger dans PC Vue me permettant de transformer ma valeur héxa en décimale.
Je passe donc de 00DE à 222, mon 222 exprime une niveau dans une cuve (en cm)
Je souhaiterai depuis la variable changer le format pour afficher 2,22 cm au lieu de 222cm
Si vous avez une réponse, je suis preneur.
Merci pour votre aide
Léo
Je recherche une solution, je m'explique :
-Je récupére une valeur d'un capteur du fournisseur IFM en héxadécimale.
-Je la convertie depuis un script charger dans PC Vue me permettant de transformer ma valeur héxa en décimale.
Je passe donc de 00DE à 222, mon 222 exprime une niveau dans une cuve (en cm)
Je souhaiterai depuis la variable changer le format pour afficher 2,22 cm au lieu de 222cm
Si vous avez une réponse, je suis preneur.
Merci pour votre aide
Léo
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: PC Vue conversion data variable
slts,
Il faut l’afficher avec 2 chiffres après la virgule, voir dans source ou attributs ou format si c’est possible
Il faut l’afficher avec 2 chiffres après la virgule, voir dans source ou attributs ou format si c’est possible
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: PC Vue conversion data variable
oui j'ai regardé un peu dans l'aide de PC Vue mais impossible d'afficher 2,22
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: PC Vue conversion data variable
slts,
ça répond pas à la question : voir dans les volets source ou attributs ou format si c’est possible
ça répond pas à la question : voir dans les volets source ou attributs ou format si c’est possible
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 957
- Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
Re: PC Vue conversion data variable
Salut,
Tu dois modifier le format en #.###u
Tu dois modifier le format en #.###u
Re: PC Vue conversion data variable
Bonjour,
Si la variable a une valeur de 222, elle affichera 222 quelque soit le format d'affichage. La notion d'unité ne fait que rajouter une chaîne de caractère
Pourquoi ne pas convertir directement en 2,22 dans le script ?
Une option serait au niveau de l'animation pour l'affichage de mettre une expression de type "=level/100"
Si la variable a une valeur de 222, elle affichera 222 quelque soit le format d'affichage. La notion d'unité ne fait que rajouter une chaîne de caractère
Pourquoi ne pas convertir directement en 2,22 dans le script ?
Une option serait au niveau de l'animation pour l'affichage de mettre une expression de type "=level/100"
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: PC Vue conversion data variable
-------------Belsion a écrit : ↑21 déc. 2021, 23:37 Bonjour,
Si la variable a une valeur de 222, elle affichera 222 quelque soit le format d'affichage. La notion d'unité ne fait que rajouter une chaîne de caractère
Pourquoi ne pas convertir directement en 2,22 dans le script ?
Une option serait au niveau de l'animation pour l'affichage de mettre une expression de type "=level/100"
pourquoi , tu as déjà essayé avec le format en #.##u ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: PC Vue conversion data variable
222 avec un format #.##u affichera 222.0cm
Le format ne déplace pas la virgule il permet juste d'ajuster le nombre de chiffres après la virgule que l'on veut afficher.
Le format ne déplace pas la virgule il permet juste d'ajuster le nombre de chiffres après la virgule que l'on veut afficher.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: PC Vue conversion data variable
slts,
tu veux dire 222.00 cm pour #.## alors ?
tu veux dire 222.00 cm pour #.## alors ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: PC Vue conversion data variable
#u permet d''afficher l'unité donc effectivement
#.##u => 222.0cm
#.## => 222.00
#.###u => 222.00cm
#.##u => 222.0cm
#.## => 222.00
#.###u => 222.00cm