PC Vue conversion data variable

Partie du forum pour tout ce qui concerne la supervision industrielle. Forum, conseil, astuce et entraide sur les logiciels de supervision tels que PC Vue, Vijeo designer, WinCC, win cc, monitor pro, so machine, Citect, Intouch .
leorotu
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Inscription : 10 déc. 2021, 15:40

Re: PC Vue conversion data variable

Message par leorotu »

En effet il faut que je puisse afficher directement 2,22 à ma variable.

En utilisant les #.###u cela affiche uniquement 222,00

Le mieux comme solution pour vous tous est de faire la conversion directement dans mon script lors du passage de ma variable héxa en déc ?
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: PC Vue conversion data variable

Message par philou77 »

Salut !

Le format règle la partie décimale de ton nombre, mais vu que c'est un entier au départ, ça va pas faire grand chose, à part ajouter une partie décimale avec des 0.

faut mettre le point décimal dans l'affichage, pas dans la variable. ou bien la passer en REAL
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
leorotu
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Inscription : 10 déc. 2021, 15:40

Re: PC Vue conversion data variable

Message par leorotu »

Est ce que tu pourrai être plus précis stp afin que je puisse savoir ou est ce que je puisse trouver ça dans PC Vue.

Au niveau de quel onglet je peux trouver ça ?


Merci bcp

Léo
Pièces jointes
1.png
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: PC Vue conversion data variable

Message par philou77 »

dans la vue ou tu affiches ta variable..

probablement dans les propriétés d'un élément affichage numérique qui utilise ta variable
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
leorotu
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Inscription : 10 déc. 2021, 15:40

Re: PC Vue conversion data variable

Message par leorotu »

je pense que c'est ici, cependant j'ai essayé un peu tous les paramètres mais impossible de trouver qqch pour m'afficher X,XX cm
Pièces jointes
2.png
Belsion
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 21 déc. 2021, 23:30

Re: PC Vue conversion data variable

Message par Belsion »

Bonjour,

Ces fonctions ne font pas de conversion d'unité.

Je ne connais pas leur driver MQTT, habituellement il y a des fonctions de mise à l'échelle intégrées dans les drivers. Tu peux toujours poser la question à leur support.

Maintenant, comme je le disais avant, tu peux soit faire la conversion dans ton script, soit faire l'animation sur une expression "=level/100" au lieu de la faire directement sur la variable "level".


Passez de bonnes fêtes.
lamjer65
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 113
Inscription : 09 avr. 2016, 14:30

Re: PC Vue conversion data variable

Message par lamjer65 »

Bonjour Belsion,
Si tu n'as pas résolu ta recherche, tu peux jouer sur les valeurs minimum et maximum de ta variable
Exemple valeur mini: -3276.8 et maxi 3276.7
Et dans la mise à l'échelle tu laisse -32768 et 32767.
Pour décaler, il suffit de déplacer le point comme par exemple 327.67

N'hésite pas à nous faire un retour.
Valeur_min_max2.png
Valeur_min_max2.png (9.82 Kio) Consulté 1126 fois
Valeur_min_max.png
Valeur_min_max.png (1.64 Kio) Consulté 1126 fois
Belsion
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 21 déc. 2021, 23:30

Re: PC Vue conversion data variable

Message par Belsion »

Bonjour,

Ce n'est pas moi qui cherchais une réponse, mais leorotu ;)

De ce que j'ai compris, il s'agit du driver MQTT, ou d'un résultat calculé via script, ce sont des variables internes, donc pas de mise à l'échelle. Sinon ça aurait été ma première proposition, on est bien d'accord !
Répondre