Connecter WinCC 7.0 a un S7-1500

Partie du forum pour tout ce qui concerne la supervision industrielle. Forum, conseil, astuce et entraide sur les logiciels de supervision tels que PC Vue, Vijeo designer, WinCC, win cc, monitor pro, so machine, Citect, Intouch .
Avatar de l’utilisateur
Damall
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 220
Inscription : 13 janv. 2016, 09:22
Localisation : Luxembourg

Connecter WinCC 7.0 a un S7-1500

Message par Damall »

Bonjour,

j'ai une supervision WinCC 7.0 + SP2 + Upd4 et je voudrais le connecter a un automate S7-1518F.
Or d'après ce que j'ai pu lire, il faut utiliser OPC UA.

Sur mon application WinCC, j'ai déjà une connexion OPC vers trois automate HPCi.

Est-ce que quelqu'un la déjà fait ?

Merci d'avance
dpo
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 715
Inscription : 27 nov. 2015, 20:03

Re: Connecter WinCC 7.0 a un S7-1500

Message par dpo »

Pour ce cas, comme j'avais un S7-300 sur le site je m'en suis servi comme passerelle.
il y a un s7-1200 et un S7-1500 qui font du put/get vers des DB du 300. Et le 300 remonte le tout à wincc
c'est simple et basique, dans mon cas ça colle car les deux "nouveaux" doivent échanger des infos pour le process avec le 300.
(ok, je suis un peu vieille école)
autre solution atypique qui peut fonctionner : déclarer le S7-1500 en serveur modbus/TCP.
Le driver modbus doit fonctionner sur wincc V7
(ça devient drôle de devoir passer par modbus pour faire parler deux équipements siemens !)
il parait que l'OPC UA ça fonctionne tout seul mais j'ai eu tellement de galères avec l'ancien que j'ai du mal à franchir le pas.
Avatar de l’utilisateur
Damall
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 220
Inscription : 13 janv. 2016, 09:22
Localisation : Luxembourg

Re: Connecter WinCC 7.0 a un S7-1500

Message par Damall »

Salut,

Mon soucis c'est que je n'est pas d'autres automates.
Et l'autre problème c'est qu’apparemment OPC UA n'existe pas sur WinCC V7.0.

Je vais poursuivre mes recherches.
dpo
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 715
Inscription : 27 nov. 2015, 20:03

Re: Connecter WinCC 7.0 a un S7-1500

Message par dpo »

si tu n'as pas déjà un autre automate à quoi sert le wincc ?
LA solution modbus TCP est jouable. tu déclares le S7-1500 en serveur modbus TCP (déjà fait pour parler avec un M340 ça fonctionne) et tu utilises le driver modbus côté wincc (déjà fait pour parler avec des Twidos, ça fonctionne)
Avatar de l’utilisateur
Damall
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 220
Inscription : 13 janv. 2016, 09:22
Localisation : Luxembourg

Re: Connecter WinCC 7.0 a un S7-1500

Message par Damall »

dpo a écrit : 30 janv. 2023, 11:04 si tu n'as pas déjà un autre automate à quoi sert le wincc ?
Si j'ai des automates, mais pas S7. Donc c'est plus compliquer.

Je vais essayer en Modbus/TCP.
Répondre