Bonjour,
Nous avons un système des radars (produit E&H) qui recueillent les niveaux des produits dans les tanks. Ces données sont envoyées via les NXA à la supervision par des radios DX80DR2M-H-13680.
1) Il arrive dès fois après une manœuvre OFF/ON de l'alimentation des radars que les données disponibles aussitôt au pied des tanks, mettent des heures (10 à 48H) avant d'apparaitre à la supervision pour certains tanks.
a. A quoi cela peut être dû cette latence dans la communication des antennes?
b. Est ce qu'il y a un moyen de tester la communication des radions DX80DR2M-H-13680 depuis un poste distant afin d'évaluer les temps réponses de ces dernières?
Banner MultiHop Radio
Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie hard, ou matérielle, dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur le matériel d'automatisme ou d'informatique industrielle .
Aller
- Automatisme industriel
- ↳ Siemens
- ↳ Schneider - Telemecanique
- ↳ Allen Bradley
- ↳ Wago - Codesys
- ↳ Mitsubishi Electric
- ↳ Omron
- ↳ Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Robotique
- ↳ Kuka
- ↳ ABB
- ↳ Fanuc
- ↳ Motoman
- ↳ Les autres: Epson Robotique...
- Informatique industrielle
- ↳ Interface Homme Machine
- ↳ Supervision industrielle
- ↳ Section hard
- ↳ Section soft
- ↳ Réseaux
- Instrumentation industrielle
- ↳ Mesures
- ↳ Regulation - Enregistrement - Acquisition
- ↳ Electronique
- ↳ Vision industrielle
- Electrotechnique
- ↳ Electricité
- ↳ Variateurs de vitesse
- Sécurité machine
- ↳ Conception / Architecture / Mise en oeuvre
- ↳ Normes applicables
- Entraide
- ↳ Professionnel - Sous traitance et autre...
- ↳ Etudiants - Exercices et avis...
- La bibliothèque de l'automaticien
- ↳ Livres - Documents
- ↳ Tutoriaux
- ↳ Siemens
- ↳ Schneider
- ↳ Démo - Utilitaires- Applications
- ↳ Liens pédagogiques
- ↳ Nos ami(e)s les automaticien(ne)s
- Le marché de l'emploi
- ↳ Offres d'emploi
- ↳ Demandes d'emploi
- La vie du forum
- ↳ Présentation
- ↳ Parlez de tout
- ↳ News - Questions - Suggestions
- ↳ Corbeille