Problème d'utilisation d'un moteur en SDO

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie soft, ou logiciel, dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les logiciels d'automatisme ou d'informatique industrielle .
Folco
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Inscription : 04 août 2017, 19:35

Problème d'utilisation d'un moteur en SDO

Message par Folco »

Bonjour,

J'utilise ce moteur : https://www.schneider-electric.co.in/en ... 441113568/ (le ILE1F)
J'ai récupéré le fichier EDS sur le site de Schneider : https://www.schneider-electric.fr/fr/do ... DS%20File/
Je le programme avec CoDeSys 2.3.9, et je n'ai aucun problème pour utiliser les PDO.
Par contre, rien à faire, impossible d'utiliser les SDO.
Ils sont bien dans le fichier EDS, mais CoDeSys ne veut pas me les sortir dans la configuration de l'automate.

Dois-je nécessairement utiliser une librairie, du type CanUser_Master, pour aller chercher chaque information que je désire, ou est-ce que je rate quelque chose dans la configuration qui me donnerait accès aux données SDO ?

Merci d'avance. :)
Folco
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Inscription : 04 août 2017, 19:35

Re: Problème d'utilisation d'un moteur en SDO

Message par Folco »

Pour info, j'ai réussi à faire ce que je voulais.
J'ai dû écrire un header d'après la doc du moteur, et trois fonctions wrapper autour de la lib CanUser_Master.
Répondre