M3 soft MDP

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie soft, ou logiciel, dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les logiciels d'automatisme ou d'informatique industrielle .
AKMcFly
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 27
Inscription : 07 déc. 2018, 16:39

M3 soft MDP

Message par AKMcFly »

Bonjour à tous,
j'aurais besoin d'aide je programme actuellement un automate crouzet 88974042.
J'ai quasiment fini tout mon programme, et j'aurais besoin de mettre un Mot de passe sur une entrée c'est possible ?
En fait j'ai mis un forçage qui peut ce faire pendant 2 heures toutes les 9 heures, mais j'aimerais que ce forçage soit accessible uniquement au technicien et personne d'autre via un mot de passe !
Pourriez vous m'aider ? merci ^^
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: M3 soft MDP

Message par philou77 »

Salut !

Ca n'existe pas mais, tu peux le faire.

Avec un bloc MEM, un bloc DISPLAY qui affiche le bloc MEM (modifiable) et un bloc comparaison qui comapre le bloc MEM avec ton mot de passe.
Si EGAL alors mise à un d'un bloc SET/RESET et reset du bloc MEM.

Mais cela va être compliqué pour entrer un mot de passe..
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Répondre