Si, si, PL7-3 est présent. Il faut déclarer une station (processeur) compatible (tsxv4 ou tsxv5 par exemple).
TSX 17-20: PC virtuel, OS2 et XTEL
- andala
- Expert de l'héxadécimal
- Messages : 335
- Inscription : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: TSX 17-20: PC virtuel, OS2 et XTEL
Ah bon ? OK je regarde ça de suite
je me suis bien dis que c'etait bizarre de votre part de ne pas l'avoir mis
je me suis bien dis que c'etait bizarre de votre part de ne pas l'avoir mis
Une bonne action en entraine toujours une autre
- andala
- Expert de l'héxadécimal
- Messages : 335
- Inscription : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: TSX 17-20: PC virtuel, OS2 et XTEL
Petites questions supplémentaires :
Le câble pour ce connecter au TSX 17-27-47-67, c'est le même câble ?
Les câbles sont bien reconnu par la VM ou faut-il installer les drivers ?
Si des drivers sont déjà installés pour un type de matériel, autant que je prenne le même
C'est la première fois que je me connecte a ce genre d'automate. Y a-t-il un petit tuto pour la connexion a ces bestiaux la ?
Le câble pour ce connecter au TSX 17-27-47-67, c'est le même câble ?
Les câbles sont bien reconnu par la VM ou faut-il installer les drivers ?
Si des drivers sont déjà installés pour un type de matériel, autant que je prenne le même
C'est la première fois que je me connecte a ce genre d'automate. Y a-t-il un petit tuto pour la connexion a ces bestiaux la ?
Une bonne action en entraine toujours une autre
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1903
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: TSX 17-20: PC virtuel, OS2 et XTEL
Bonjour,
Pour la série 7 il y a deux câble, celui pour les 17 qui est en fait un convertisseur RS232/RS485 et celui pour les 27,47,67,87 et 107 qui est un convertisseur RS232/Boucle de courant. courant.
Il n'y a aucun driver à installer, en OS/2 les drivers sont installé par le fichier config.sys comme à l'époque du DOS.
Pour le tutoriel je ne pense pas qu'il y en ait un ici. Cela dit la procédure peut différer sensiblement selon le type et la version du processeur.
JC
Pour la série 7 il y a deux câble, celui pour les 17 qui est en fait un convertisseur RS232/RS485 et celui pour les 27,47,67,87 et 107 qui est un convertisseur RS232/Boucle de courant. courant.
Il n'y a aucun driver à installer, en OS/2 les drivers sont installé par le fichier config.sys comme à l'époque du DOS.
Pour le tutoriel je ne pense pas qu'il y en ait un ici. Cela dit la procédure peut différer sensiblement selon le type et la version du processeur.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: TSX 17-20: PC virtuel, OS2 et XTEL
Bonjour,
Ma VM fonctionne correctement par contre j'aurai voulu, restituer mon volume ou mes stations non pas par des disquettes mais par le fichier partagé.
Par contre lorsque je demande la restitutio je n'ai que le A ou B possible et pas le Z qui est mon drive partagé ?
Avez vous une solution ?
Merci d'avance,
Ma VM fonctionne correctement par contre j'aurai voulu, restituer mon volume ou mes stations non pas par des disquettes mais par le fichier partagé.
Par contre lorsque je demande la restitutio je n'ai que le A ou B possible et pas le Z qui est mon drive partagé ?
Avez vous une solution ?
Merci d'avance,
Re: TSX 17-20: PC virtuel, OS2 et XTEL
Bonjour,
Je vous conseille de regarder sur le tuto si vous avez réalisé les manipulations nécessaires à l'activation des partages de dossiers
Je vous conseille de regarder sur le tuto si vous avez réalisé les manipulations nécessaires à l'activation des partages de dossiers