Bonjour,

Je rencontre un problème lorsque je veux émuler des ports séries sur ordinateur windows 7 avec le logiciel vspe de eterlogic.

J'essaye d'émuler le port com 2 et com 11 en mode "pair" mais le logiciel renvoi "impossible de charger la configuration"

J'ai donc essayer de changer les ports par com3 et com11 et cela fonctionne bien.

Malheureusement il me faut absolument le port com2 pour que mon système fonctionne.

nota : Sachant que le port com2 et 11 fonctionne à la perfection sur un autre ordinateur.

Si quelqu'un à une explication ?!
Je peux mettre des photos en pièce jointe si besoin.

Merci d'avance
NitNeuq
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 63
Inscription : 18 janv. 2021, 16:09

Re: vspe emulateur de port virtuel

Message par NitNeuq »

Ok problème résolu !!

Il faut supprimer le périphérique dans windows sinon il y a confrontation entre le port simulé et celui existant.