Réseau trois automates M580

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie réseau de communication dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur le réseau industriel tel que la connexion modbus, ethernet, fipio .
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 986
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Réseau trois automates M580

Message par fish »

ngc0224 a écrit : 21 sept. 2017, 08:14 Note que pour la liaison fibre entre les 2 M580 on n'est pas obligé de rajouter un switch externe, on peut relier directement les 2 M580 avec la fibre avec le module qui va bien (BMXNRP0200)
+1, totalement intégré, pas la peine d'alimenter un switch externe supplémentaire. Attention, BMXNRP0200 en FO multomode, BMXNRP0201 en monomode. En plus, tu peux gérer directement un anneau cicatrisant.
Répondre