Surtension Réseau RS485 Mobus RTU
Publié : 04 oct. 2017, 15:00
Bonjour,
Je viens vous demander de l'aide sur un problème de surtension dans un réseau RS485.
J'ai un automate Schneider TM172 Maitre avec plusieurs variateurs en esclave qui fonctionne depuis quelque mois, mais nous avons depuis peux,plusieurs automates et plusieurs variateurs qui ont eu leur port RS485 détruit par surtension.
Je suis à la recherche d'info si ce problème a déjà été vue par quelqu'un.
Pour plus de détails, je joins le rapport de Schneider Electric si quelqu'un arrive me traduire ou a expliqué ce qu'ils veulent dire, je suis preneur.
Je viens vous demander de l'aide sur un problème de surtension dans un réseau RS485.
J'ai un automate Schneider TM172 Maitre avec plusieurs variateurs en esclave qui fonctionne depuis quelque mois, mais nous avons depuis peux,plusieurs automates et plusieurs variateurs qui ont eu leur port RS485 détruit par surtension.
Je suis à la recherche d'info si ce problème a déjà été vue par quelqu'un.
Pour plus de détails, je joins le rapport de Schneider Electric si quelqu'un arrive me traduire ou a expliqué ce qu'ils veulent dire, je suis preneur.
MerciRapport:
L'analyse interne a porté sur la fonctionnalité de l'unité, les vérifications suivantes ayant été effectuées:
*Le comportement de l'unité après connexion de l'alimentation;
*La communication entre l'unité TM172 et So Machine après branchement d'un câble USB;
*Inspection visuelle en cas d'erreur;
*Si aucun problème n'a été détecté lors des vérifications précédentes, test de l'automate dans le système FTS (Functional Test System).
Les résultats des tests sont les suivants:
*Après connexion de l'alimentation, l'unité a affiché les informations BIOS à l'écran, mais fonctionnait en boucle (redémarrage permanent).
*Après branchement du câble USB, l'unité n'a pas été reconnue par le logiciel (c.-à-d. que le problème signalé par le client a pu être reproduit); lorsque le câble d'alimentation a été débranché, l'unité est toutefois sortie de son fonctionnement en boucle. L'applicatif du client a été détecté.
L'unité a été mise à jour avec l'applicatif du client avant de cesser de fonctionner.
*Le capot en plastique supérieur a été retiré et l'inspection visuelle a permis de constater qu'un composant (DZ4), faisant partie du circuit RS485-2, était endommagé. Un second composant endommagé a été détecté; il s'agissait du pilote de communication IC4. Les bornes +5V et GND de ce composant étaient en court
-circuit, d'où le fonctionnement en boucle de l'unité.
Le problème est très probablement dû à une connexion à chaud lors de la mise sous tension de l'unité. Si, dans l'application, de nombreuses unités sont connectées à la même alimentation (pas de transformateur dédié) et raccordées à la même ligne 485, si le câble d'alimentation est débranché puis rebranché (fil positif en premier), une boucle de courant est générée et se décharge au niveau du point le plus faible du réseau (en principe la connexion série