Page 2 sur 2

Re: Niveaux de tension RS232

Publié : 05 oct. 2017, 18:37
par fish
Salut,
Visiblement, c'est un protocole propriétaire, en 24V, qui reconnait automatiquement le Wiser, ses registres à lire etc, il y a peu de chance de pouvoir récupérer ça sur autre chose.
Faut pas oublier que c'est le but du jeu, c'est installé aussi chez des bailleurs sociaux, donc pas touche !

Re: Niveaux de tension RS232

Publié : 05 oct. 2017, 20:26
par Schul
TICbus, on en apprend tous les jours :) Mais si tu branches ça sur un hyperterminal ou autre t'arrives tout de même à voir quelques chose ?

Re: Niveaux de tension RS232

Publié : 06 oct. 2017, 08:21
par Mantysse
Ronan a écrit : 05 oct. 2017, 15:25

Les bornes 5/6 sont effectivement du TIC, à brancher sur le port téléinfo du compteur EDF.

Pour ma part, je parle bien des bornes 3/4 de communication avec WiserWall (écran) ou le module IP.

Ronan
Mince au temps pour moi j'ai lu un peu trop vite
Schul a écrit : 05 oct. 2017, 20:26 TICbus, on en apprend tous les jours :) Mais si tu branches ça sur un hyperterminal ou autre t'arrives tout de même à voir quelques chose ?
Ouep comme tu dis on en apprend tout les jours.
Par contre sans convertisseur il y a de forte chance que ça ne marche pas avec l'hyperterminal, l'electronique du port RS232 des PC n'est en général pas fait pour cette plage de tension. Je dirais même qu'il y a un risque de destruction d'un composant.
MiGaNuTs A une très bonne explication a la chose d'ailleurs

Mais le port Wiserwall semble plus propriétaire que propriétaire ils sont allé jusqu'a faire évoluer la couche physique du modèle OSI

Re: Niveaux de tension RS232

Publié : 06 oct. 2017, 09:39
par itasoft
slts,
ceci dit, je vois pas à quoi sert ce gadget du moment que ça ne déleste pas ????????

Re: Niveaux de tension RS232

Publié : 06 oct. 2017, 11:28
par JC87
Mantysse a écrit : 06 oct. 2017, 08:21
Ouep comme tu dis on en apprend tout les jours.
Par contre sans convertisseur il y a de forte chance que ça ne marche pas avec l'hyperterminal, l'electronique du port RS232 des PC n'est en général pas fait pour cette plage de tension. Je dirais même qu'il y a un risque de destruction d'un composant.
MiGaNuTs A une très bonne explication a la chose d'ailleurs

Mais le port Wiserwall semble plus propriétaire que propriétaire ils sont allé jusqu'a faire évoluer la couche physique du modèle OSI
Bonjour,

La télé information ne date pas d'hier et il existe des schémas de montage électronique "a pas cher" sur le web pour démoduler et décoder ce signal qui est à 50kHz sous 10 Vdc. En fait c'est une simple trame ASCII à 1200 bits/s. Personnellement j’utilise souvent des TicMaster TCP (http://www.antarc-automation.com/) dans des centrales hydro-électriques qui permettent de récupérer toutes les infos du compteur en tarif vert sur du Modbus TCP/IP.

Après, en effet l'afficheur WiserWall qui se branche sur d'autres bornes n'utilise probablement pas le protocole TIC donc ce sera difficile de trouver une alternative.

JC

Re: [Schneider] Bus Wiser EM5 / Wiser Wall Display

Publié : 10 oct. 2017, 07:41
par Ronan
Je remonte la téléinfo depuis longtemps sur le PI via un optocoupleur, ça roule.
Merci à tous pour les infos, je laisse tomber pour le moment, ça parait trop compliqué et hors standard.

Re: [Schneider] Bus Wiser EM5 / Wiser Wall Display

Publié : 16 mai 2018, 11:55
par abyan9
Bonjour à tous,
Merci pour cette discussion trés interessante. Ronan, voudriez vous partager le schéma et les composants que vous avez utilisé svp.

Re: [Schneider] Bus Wiser EM5 / Wiser Wall Display

Publié : 16 mai 2018, 13:02
par Ronan
abyan9 a écrit : 16 mai 2018, 11:55 Bonjour à tous,
Merci pour cette discussion trés interessante. Ronan, voudriez vous partager le schéma et les composants que vous avez utilisé svp.
Je n'ai rien fait sur ce sujet, mis de coté pour le moment. Il serait intéressant de voir si ce n'est pas le protocole EBUS qui est utilisé.

Ronan