ewon Cosy + serveur talk2m

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie réseau de communication dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur le réseau industriel tel que la connexion modbus, ethernet, fipio .
AlaeddineCHEKILI
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 46
Inscription : 04 oct. 2017, 13:26

Re: ewon Cosy + serveur talk2m

Message par AlaeddineCHEKILI »

Toujours probléme non résolu
J'ai essayé l'enregistrement par le nom de l'eWON et l'enregistrement avec la CLE D'ACTIVATION les deux solutions sont échouées.
J'ai installé le logiciel Talk2mConnectionChecker et il ma donné cette resultat.
Pièces jointes
Capture10.PNG
jcleach
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Inscription : 24 oct. 2017, 15:32

Re: ewon Cosy + serveur talk2m

Message par jcleach »

Désolé je sèche sur le problème avec l'eWON je pourrai peut être faire plus.

Mais là je suis à court d'idée.

Si quelque chose me vient à l'esprit je reviens vers toi.

Bon courage.
jcleach
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Inscription : 24 oct. 2017, 15:32

Re: ewon Cosy + serveur talk2m

Message par jcleach »

essai peut-être cette manip, j'ai eu un problème suite à une mise à jour ecatcher il n'y a pas longtemps.

https://ewon.biz/sites/default/files/kb ... ommand.pdf
AlaeddineCHEKILI
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 46
Inscription : 04 oct. 2017, 13:26

Re: ewon Cosy + serveur talk2m

Message par AlaeddineCHEKILI »

toujours pas
AlaeddineCHEKILI
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 46
Inscription : 04 oct. 2017, 13:26

Re: ewon Cosy + serveur talk2m

Message par AlaeddineCHEKILI »

Bonjour,

Je suis arrivé aujourd'hui à résoudre mon probléme finalement. Merci pour tt le monde pour votre aides.

la solution était de méttre à jour le routeur ewon cosy ( le Fireware ).

Bonne journée.