Defaut Profibus DP
Defaut Profibus DP
Bonjour,
Sur un réseau profibus DP, j'ai un soucis de stabilité. Parfois ça marche, parfois ça plante.
Le signal est effectivement pourri, mais je n'en comprends pas la raison:
Les terminaisons sont bonnes (résistances échangées), les mises à la masse sont OK, les connexions vérifiées, pas de défaut visible sur les câbles.
Ce réseau était OK il y a environ deux ans (date du dernier passage), il y a eu semble t il une dégradation entre temps, et que le signal se trouve sur la limite aujourd'hui.
Auriez vous une idée de la cause d'une telle perturbations ?
Merci de vos lumieres !
(Nb: pour ce test, la station 7 est effectivement deconnectée )
Sur un réseau profibus DP, j'ai un soucis de stabilité. Parfois ça marche, parfois ça plante.
Le signal est effectivement pourri, mais je n'en comprends pas la raison:
Les terminaisons sont bonnes (résistances échangées), les mises à la masse sont OK, les connexions vérifiées, pas de défaut visible sur les câbles.
Ce réseau était OK il y a environ deux ans (date du dernier passage), il y a eu semble t il une dégradation entre temps, et que le signal se trouve sur la limite aujourd'hui.
Auriez vous une idée de la cause d'une telle perturbations ?
Merci de vos lumieres !
(Nb: pour ce test, la station 7 est effectivement deconnectée )
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1918
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Defaut Profibus DP
Bonjour,
C'est quoi comme type de connecteurs sur les stations ?
JC
C'est quoi comme type de connecteurs sur les stations ?
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Defaut Profibus DP
Bonjour Jc87,
Je ne suis pas sur site, mais de memoire il y 4 var, une passerelle DP/DP et une UC siemens tous avec des connecteurs subD profibus, et puis il y a une station Festo avec des connecteurs M12 (profibus aussi !) . Il y a aussi deux stations HMI mobile Siemens, sur connecteurs integrés aux stations.
Je ne suis pas sur site, mais de memoire il y 4 var, une passerelle DP/DP et une UC siemens tous avec des connecteurs subD profibus, et puis il y a une station Festo avec des connecteurs M12 (profibus aussi !) . Il y a aussi deux stations HMI mobile Siemens, sur connecteurs integrés aux stations.
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1918
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Defaut Profibus DP
Si il a des connecteur Sub D à vis il faut impérativement les remplacer par des Fastconnect. Pour les connecteurs M12 si il ne sont pas moulés mais vissés également, il faut refaire la connectique en recoupant légèrement les extrémités et revisser. Je ne dis pas que le probléme vient forcément de là mais ce sont des points a vérifier en premier car la connectique a vis a tendance à s’oxyder et occasionne une perte du signal.
JC
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Defaut Profibus DP
Merci pour cette piste !
Mais tous les connecteurs, subD comme M12 sont à clips, tous les connecteurs à vis ont déja été remplacés .... sans amélioration .
Cette forme de signal me semblait plutôt évoquer un bruit de parasitage, mais ou chercher ???
Mais tous les connecteurs, subD comme M12 sont à clips, tous les connecteurs à vis ont déja été remplacés .... sans amélioration .
Cette forme de signal me semblait plutôt évoquer un bruit de parasitage, mais ou chercher ???
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1918
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Defaut Profibus DP
Quelle est la vitesse qui a été paramétré sur ce réseau Profibus ? si vitesse élevée attention à la longueur du réseau. Pour s'assurer qu'on est dans les clous, l'outil de test BT 200 donne la valeur de longueur telle qu'elle est vue du réseau; des fois on des surprises.
JC
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Defaut Profibus DP
Je vais regarder la vitesse, mais il me semble bien qu'il ne s'agit pas d'un "incident de fonctionnement", encore moins de défaut de paramétrage, mais plutôt d'une dégradation progressive.
Je regarde ces paramètres dès lundi, et vous tiens au courant.
Le BT200 me donne un câblage correct, pas de défaut pour lui.
La cellule tiens dans 10m x 6m, le réseau n'est pas en toile d'araignée non plus ... on est loin des 100mL.
Merci de vos pistes !!!
Je regarde ces paramètres dès lundi, et vous tiens au courant.
Le BT200 me donne un câblage correct, pas de défaut pour lui.
La cellule tiens dans 10m x 6m, le réseau n'est pas en toile d'araignée non plus ... on est loin des 100mL.
Merci de vos pistes !!!
Re: Defaut Profibus DP
Bonjour, vous utilisez quelle logiciel pour le test sur le réseaux profibus ?
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 124
- Enregistré le : 24 nov. 2015, 11:10
- Localisation : Blagnac
- Contact :
Re: Defaut Profibus DP
Chez nous on utilise un hard specifique (ProfiCore) et un soft associé (ProfiTrace) de chez Procentec.
Il y a plusieurs variantes avec différents niveaux de prix, la basique va bien si tu dois faire du diagnostic d'un réseau existant par exemple ou si tu es sûr que le cablage est correct, d'autres versions intègrent un oscilloscopde et plein d'autre fonctions.
--
Commissaire Bialès : Parlez-moi de vous plutôt…
Odile Deray : Odile. Moi, c'est Odile. Pluto, c'est l'ami de Mickey.
Commissaire Bialès : Ah non, Pluto c'est le chien de Mickey. L'ami de Mickey c'est Dingo.
La cité de la peur
Commissaire Bialès : Parlez-moi de vous plutôt…
Odile Deray : Odile. Moi, c'est Odile. Pluto, c'est l'ami de Mickey.
Commissaire Bialès : Ah non, Pluto c'est le chien de Mickey. L'ami de Mickey c'est Dingo.
La cité de la peur