[RESOLU]Compteur gaz Itron Corus

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie réseau de communication dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur le réseau industriel tel que la connexion modbus, ethernet, fipio .
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2426
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Compteur gaz Itron Corus

Message par itasoft » 29 mai 2018, 14:39

slts,
déclare les variables %MW2951 et %MW2952 en INT et nous dire les valeurs lues sur ces deux mots
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr

Avatar de l’utilisateur
JC87
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 777
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Compteur gaz Itron Corus

Message par JC87 » 29 mai 2018, 14:50

Bonjour,

Je comprends pas trop ce que tu fait avec ces captures. A priori tu lit 43 mots mais a partir de quelle adresse (registre) ? quoiqu'il en soit si le débit se trouve dans cette table tu doit simplement déclarer une variable de type real mappé sur le premier des deux mots correspondant au débit dans cette table. Si c'est inversé ce dont je ne rappelle plus, il faudra peut être recopier ces deux mots à la main avec une variable intermédiaire.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."

Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2426
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Compteur gaz Itron Corus

Message par itasoft » 29 mai 2018, 14:56

slts,
j'avais pas vu que %MW2951 et %MW2952 étaient déjà dans le tableau , LOL
il faudrait déclarer deux variables WORD aux adresses absolues %MW2951 et %MW2952 convertir en REAL avec WORD_AS_REAL
et voir la gueule que ça prends et inverser les forts/faibles éventuellement si ça donne rien de bon c'est que c'est pas du REAL normalisé cette drouille
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr

MikeKol
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 137
Enregistré le : 22 oct. 2015, 20:20

Re: Compteur gaz Itron Corus

Message par MikeKol » 01 juin 2018, 09:48

J'ai trouvé, enfin un collègue qui avait le même souci que moi. Je vous poste dès que possible la solution.

EDIT: VARIABLE := WORD_AS_REAL(INT_TO_WORD(INT_1)),INT_TO_WORD(INT_2));

Répondre