[RESOLU]Compteur gaz Itron Corus

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie réseau de communication dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur le réseau industriel tel que la connexion modbus, ethernet, fipio .
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Compteur gaz Itron Corus

Message par itasoft »

slts,
déclare les variables %MW2951 et %MW2952 en INT et nous dire les valeurs lues sur ces deux mots
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1901
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Compteur gaz Itron Corus

Message par JC87 »

Bonjour,

Je comprends pas trop ce que tu fait avec ces captures. A priori tu lit 43 mots mais a partir de quelle adresse (registre) ? quoiqu'il en soit si le débit se trouve dans cette table tu doit simplement déclarer une variable de type real mappé sur le premier des deux mots correspondant au débit dans cette table. Si c'est inversé ce dont je ne rappelle plus, il faudra peut être recopier ces deux mots à la main avec une variable intermédiaire.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Compteur gaz Itron Corus

Message par itasoft »

slts,
j'avais pas vu que %MW2951 et %MW2952 étaient déjà dans le tableau , LOL
il faudrait déclarer deux variables WORD aux adresses absolues %MW2951 et %MW2952 convertir en REAL avec WORD_AS_REAL
et voir la gueule que ça prends et inverser les forts/faibles éventuellement si ça donne rien de bon c'est que c'est pas du REAL normalisé cette drouille
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
MikeKol
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 156
Inscription : 22 oct. 2015, 20:20

Re: Compteur gaz Itron Corus

Message par MikeKol »

J'ai trouvé, enfin un collègue qui avait le même souci que moi. Je vous poste dès que possible la solution.

EDIT: VARIABLE := WORD_AS_REAL(INT_TO_WORD(INT_1)),INT_TO_WORD(INT_2));
shahidnw99
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Inscription : 04 mars 2019, 11:46

Re: [RESOLU]Compteur gaz Itron Corus

Message par shahidnw99 »

Bonjour
Je suis nouveau sur ce forum.
veuillez transmettre la table d'adresses Modbus pour le module Corus.


Merci d'avance
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [RESOLU]Compteur gaz Itron Corus

Message par itasoft »

slts,
voir si c'est du MOD10 sur 64 bits

viewtopic.php?f=15&t=2469&p=17037&hilit=MOD10#p17037
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre