slts,
déclare les variables %MW2951 et %MW2952 en INT et nous dire les valeurs lues sur ces deux mots
[RESOLU]Compteur gaz Itron Corus
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Compteur gaz Itron Corus
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1903
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Compteur gaz Itron Corus
Bonjour,
Je comprends pas trop ce que tu fait avec ces captures. A priori tu lit 43 mots mais a partir de quelle adresse (registre) ? quoiqu'il en soit si le débit se trouve dans cette table tu doit simplement déclarer une variable de type real mappé sur le premier des deux mots correspondant au débit dans cette table. Si c'est inversé ce dont je ne rappelle plus, il faudra peut être recopier ces deux mots à la main avec une variable intermédiaire.
JC
Je comprends pas trop ce que tu fait avec ces captures. A priori tu lit 43 mots mais a partir de quelle adresse (registre) ? quoiqu'il en soit si le débit se trouve dans cette table tu doit simplement déclarer une variable de type real mappé sur le premier des deux mots correspondant au débit dans cette table. Si c'est inversé ce dont je ne rappelle plus, il faudra peut être recopier ces deux mots à la main avec une variable intermédiaire.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Compteur gaz Itron Corus
slts,
j'avais pas vu que %MW2951 et %MW2952 étaient déjà dans le tableau , LOL
il faudrait déclarer deux variables WORD aux adresses absolues %MW2951 et %MW2952 convertir en REAL avec WORD_AS_REAL
et voir la gueule que ça prends et inverser les forts/faibles éventuellement si ça donne rien de bon c'est que c'est pas du REAL normalisé cette drouille
j'avais pas vu que %MW2951 et %MW2952 étaient déjà dans le tableau , LOL
il faudrait déclarer deux variables WORD aux adresses absolues %MW2951 et %MW2952 convertir en REAL avec WORD_AS_REAL
et voir la gueule que ça prends et inverser les forts/faibles éventuellement si ça donne rien de bon c'est que c'est pas du REAL normalisé cette drouille
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Compteur gaz Itron Corus
J'ai trouvé, enfin un collègue qui avait le même souci que moi. Je vous poste dès que possible la solution.
EDIT: VARIABLE := WORD_AS_REAL(INT_TO_WORD(INT_1)),INT_TO_WORD(INT_2));
EDIT: VARIABLE := WORD_AS_REAL(INT_TO_WORD(INT_1)),INT_TO_WORD(INT_2));
-
- Apprend le binaire
- Messages : 2
- Inscription : 04 mars 2019, 11:46
Re: [RESOLU]Compteur gaz Itron Corus
Bonjour
Je suis nouveau sur ce forum.
veuillez transmettre la table d'adresses Modbus pour le module Corus.
Merci d'avance
Je suis nouveau sur ce forum.
veuillez transmettre la table d'adresses Modbus pour le module Corus.
Merci d'avance
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [RESOLU]Compteur gaz Itron Corus
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr