Page 2 sur 2

Re: Compteur gaz Itron Corus

Publié : 29 mai 2018, 14:39
par itasoft
slts,
déclare les variables %MW2951 et %MW2952 en INT et nous dire les valeurs lues sur ces deux mots

Re: Compteur gaz Itron Corus

Publié : 29 mai 2018, 14:50
par JC87
Bonjour,

Je comprends pas trop ce que tu fait avec ces captures. A priori tu lit 43 mots mais a partir de quelle adresse (registre) ? quoiqu'il en soit si le débit se trouve dans cette table tu doit simplement déclarer une variable de type real mappé sur le premier des deux mots correspondant au débit dans cette table. Si c'est inversé ce dont je ne rappelle plus, il faudra peut être recopier ces deux mots à la main avec une variable intermédiaire.

JC

Re: Compteur gaz Itron Corus

Publié : 29 mai 2018, 14:56
par itasoft
slts,
j'avais pas vu que %MW2951 et %MW2952 étaient déjà dans le tableau , LOL
il faudrait déclarer deux variables WORD aux adresses absolues %MW2951 et %MW2952 convertir en REAL avec WORD_AS_REAL
et voir la gueule que ça prends et inverser les forts/faibles éventuellement si ça donne rien de bon c'est que c'est pas du REAL normalisé cette drouille

Re: Compteur gaz Itron Corus

Publié : 01 juin 2018, 09:48
par MikeKol
J'ai trouvé, enfin un collègue qui avait le même souci que moi. Je vous poste dès que possible la solution.

EDIT: VARIABLE := WORD_AS_REAL(INT_TO_WORD(INT_1)),INT_TO_WORD(INT_2));

Re: [RESOLU]Compteur gaz Itron Corus

Publié : 04 mars 2019, 12:38
par shahidnw99
Bonjour
Je suis nouveau sur ce forum.
veuillez transmettre la table d'adresses Modbus pour le module Corus.


Merci d'avance

Re: [RESOLU]Compteur gaz Itron Corus

Publié : 04 mars 2019, 13:04
par itasoft
slts,
voir si c'est du MOD10 sur 64 bits

viewtopic.php?f=15&t=2469&p=17037&hilit=MOD10#p17037