Passerelle TSXETG100

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie réseau de communication dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur le réseau industriel tel que la connexion modbus, ethernet, fipio .
wahibo
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 48
Inscription : 29 oct. 2015, 14:04
Localisation : CANADA

Passerelle TSXETG100

Message par wahibo »

Bonjour!
Je ne sais pas si j'ai mal cherché sur Internet,mais je n'arrive pas à trouver la correspondance des pins du câble RJ45 côté TSXETG100 et DB9 côté ordinateur pour le fabriquer.
Le but est de récupérer l'adresse IP de la passerelle en utilisant Hyperterminal.
Je vous remercie d'avance.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Passerelle TSXETG100

Message par itasoft »

slts,
pas trouvé non plus, tu peux toujours essayer un générique
_______________Capture.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
MiGaNuTs
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 980
Inscription : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Passerelle TSXETG100

Message par MiGaNuTs »

Je doute qu'il soit possible de faire ça.
Si tu veux trouver son ip, c'est par le coté Ethernet qu'il va falloir passer, pas par le RS 485.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Passerelle TSXETG100

Message par itasoft »

MiGaNuTs a écrit : 27 nov. 2018, 19:33 Je doute qu'il soit possible de faire ça.
Si tu veux trouver son ip, c'est par le coté Ethernet qu'il va falloir passer, pas par le RS 485.
l'exemple c'est pas pour le RS485 mais pour le RS232
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
wahibo
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 48
Inscription : 29 oct. 2015, 14:04
Localisation : CANADA

Re: Passerelle TSXETG100

Message par wahibo »

Bonjour!
Merci à MigaNuts et à itasoft pour vos réponses.
Au fait j'ai trouvé sur internet un document qui s'intitule "ConneXium TSXETG100 Ethernet Gateway Serial Connection Cases" de chez SCHNEIDER dans lequel j'ai trouvé à la page 8 ce que je cherchais.
il faut fabriquer un câble croisé RJ45 et avoir un adaptateur RJ45 à RS232 DB9, ensuite utiliser Hyperterminal pour pouvoir voir l'adresse IP.
Mais la solution la plus simple avec laquelle j'ai pu récupérer l'adresse IP de la passerelle TSXETG100 c'était WIRESHARK qui est un utilitaire gratuit.
Donc mon problème est réglé.
Merci encore pour l'aide que vous m'avez donner!
Cordialement.
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Passerelle TSXETG100

Message par ProfnovA »

Pour info:

Répondre