petit récepteur modbus
Bonjour,
J'ai de plus en plus d'installation avec des communications modbus RTU.
Et j'ai des "sous traitant" (pour faire simple) spécialistes du bordel de bus. Avec 2 fils et 5 équipements, ils arrivent à me faire des trucs assez incroyables : des étoiles, des Y, des bus en parallèles, des bypass, un mélange de tout ça...
Résultat ça communique... plus ou moins, ça déconne un max, bref c'est la merde.
Je cherche donc un petit esclave modbus, qui accepte un peu toutes les configurations vitesse / parité / 7 ou 8 bits de données / 1 ou 2 bits de stop.
L'objectif, c'est de me pointer avec mon petit coffret automate, de reproduire la configuration (vitesse / parité / etc), de brancher mon automate à la place de celui de l'armoire et mon petit récepteur au niveau de l'équipement communiquant (PAC, GF, etc). Si ça marche pas / ou trop d'erreurs de communication sur le bus, les mecs qui ont fait l'installation se démerdent, ils défrisent leur bus tous seuls. Si ça marche, on peut commencer à se prendre la tête sur la configuration et la table d'échange.
Est-ce que vous connaitriez un truc susceptible de faire office de "récepteur" modbus RTU ?
J'ai de plus en plus d'installation avec des communications modbus RTU.
Et j'ai des "sous traitant" (pour faire simple) spécialistes du bordel de bus. Avec 2 fils et 5 équipements, ils arrivent à me faire des trucs assez incroyables : des étoiles, des Y, des bus en parallèles, des bypass, un mélange de tout ça...
Résultat ça communique... plus ou moins, ça déconne un max, bref c'est la merde.
Je cherche donc un petit esclave modbus, qui accepte un peu toutes les configurations vitesse / parité / 7 ou 8 bits de données / 1 ou 2 bits de stop.
L'objectif, c'est de me pointer avec mon petit coffret automate, de reproduire la configuration (vitesse / parité / etc), de brancher mon automate à la place de celui de l'armoire et mon petit récepteur au niveau de l'équipement communiquant (PAC, GF, etc). Si ça marche pas / ou trop d'erreurs de communication sur le bus, les mecs qui ont fait l'installation se démerdent, ils défrisent leur bus tous seuls. Si ça marche, on peut commencer à se prendre la tête sur la configuration et la table d'échange.
Est-ce que vous connaitriez un truc susceptible de faire office de "récepteur" modbus RTU ?
Re: petit récepteur modbus
Salut,
Tu peux prendre un petit afficheur, au moins ça se voit tout de suite !
Type HMISTO511
Tu peux prendre un petit afficheur, au moins ça se voit tout de suite !
Type HMISTO511
-
- Créateur de langage
- Messages : 732
- Inscription : 27 avr. 2017, 11:11
- Localisation : Loin de la civilisation
Re: petit récepteur modbus
Je retiens l'idée, mais je n'ai pas le logiciel pour le programmer.
Et il faudrait que je puisse lire des registres dedans, est-ce possible ?
Après, y a le tarif à faire avaler à mon chef... (en fait si je peux trouver un esclave Modbus à 50€, ça serait le top)
Et il faudrait que je puisse lire des registres dedans, est-ce possible ?
Après, y a le tarif à faire avaler à mon chef... (en fait si je peux trouver un esclave Modbus à 50€, ça serait le top)
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: petit récepteur modbus
Slts,
Si tu as affaire à des amateurs, il faut t’assurer que la ligne RS485 est bien polarisée et s’assurer de la présence des l’adaptations de fin de ligne, la plupart du temps c’est pas fait, mais ça peut quand même marcher plus ou moins sans ça, c’est le problème .
----------cliquer dessus ----------
Si tu as affaire à des amateurs, il faut t’assurer que la ligne RS485 est bien polarisée et s’assurer de la présence des l’adaptations de fin de ligne, la plupart du temps c’est pas fait, mais ça peut quand même marcher plus ou moins sans ça, c’est le problème .
----------cliquer dessus ----------
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: petit récepteur modbus
Slts,
Un petit Raspberry Pi (40 €)avec une extension série (10€) (Prix non garanti ! mais j'en suis pas loin).
Une petite configuration en Esclave Modbus RTU avec CODESYS V3 (gratuit).
On peux prévoir des zones de variables Bits d'entrée, Bits de sortie, registres d'entrée, registres de sortie.
Pas besoin de licence pour le faire fonctionner pendant 2 heures .
De plus il peut être configuré en Maître Modbus RTU, en maître Modbus TCP, en esclave Modbus TCP, en Ethernet IP, ...
Avec la carte adaptée (RS485) on peut penser à Profibus.
Si tu es intéressé j'ai même des exemples de configuration.
Un petit Raspberry Pi (40 €)avec une extension série (10€) (Prix non garanti ! mais j'en suis pas loin).
Une petite configuration en Esclave Modbus RTU avec CODESYS V3 (gratuit).
On peux prévoir des zones de variables Bits d'entrée, Bits de sortie, registres d'entrée, registres de sortie.
Pas besoin de licence pour le faire fonctionner pendant 2 heures .
De plus il peut être configuré en Maître Modbus RTU, en maître Modbus TCP, en esclave Modbus TCP, en Ethernet IP, ...
Avec la carte adaptée (RS485) on peut penser à Profibus.
Si tu es intéressé j'ai même des exemples de configuration.
Re: petit récepteur modbus
Et pourquoi tu utilises pas ton PC avec convertisseur 485? Que va t'apporter un appareil supplémentaire?
-
- Créateur de langage
- Messages : 732
- Inscription : 27 avr. 2017, 11:11
- Localisation : Loin de la civilisation
Re: petit récepteur modbus
je vais y réfléchir, mais le problème ça sera l'alimentation du machin.JAPIB a écrit : ↑30 janv. 2019, 23:08 Slts,
Un petit Raspberry Pi (40 €)avec une extension série (10€) (Prix non garanti ! mais j'en suis pas loin).
Une petite configuration en Esclave Modbus RTU avec CODESYS V3 (gratuit).
On peux prévoir des zones de variables Bits d'entrée, Bits de sortie, registres d'entrée, registres de sortie.
Pas besoin de licence pour le faire fonctionner pendant 2 heures .
De plus il peut être configuré en Maître Modbus RTU, en maître Modbus TCP, en esclave Modbus TCP, en Ethernet IP, ...
Avec la carte adaptée (RS485) on peut penser à Profibus.
Si tu es intéressé j'ai même des exemples de configuration.
Un truc en 24V ou 230V, je peux trouver un bornier mais là... faut que je trouve une solution.
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 141
- Inscription : 04 nov. 2015, 04:25
Re: petit récepteur modbus
un bloc d'entrée Metz connect
150 - 170 €
150 - 170 €
Re: petit récepteur modbus
Je comprends toujours pas je suis un peu long à la détente... Avec ton PC, tu peux être maître ou esclave, voire les 2 en même temps, c'est juste une histoire d'applicatif pas de matériel.