Page 2 sur 2

Re: petit récepteur modbus

Publié : 01 févr. 2019, 14:17
par Kallysto
ProfnovA a écrit : 01 févr. 2019, 09:30
Je comprends toujours pas je suis un peu long à la détente... Avec ton PC, tu peux être maître ou esclave, voire les 2 en même temps, c'est juste une histoire d'applicatif pas de matériel.
C'est pour du chantier, pas une platine.
J'ai des installations avec l'armoire de commande au 2ème sous sol et les groupes froids sur le toit du bâtiment d'à côté qui fait 8 étages.

Donc totalement impossible avec un PC en tant que récepteur. Mon PC il doit être connecté à mon API pour lancer les trames et voir en direct ce que ça donne avec la librairie de diagnostic du constructeur.

J'arrive avec mon API, mon récepteur, je branche mon API à la place du leur, mon récepteur à la place du groupe et je lance mon test. SI il foire => ils doivent refaire leur bus propre.

Et si ça marche moi et pas eux, c'est un problème de configuration, on peut donc commencer à regarder.

Le but c'est de pas passer 2 jours sur des bugs de communication à chercher compliqué alors qu'au final quand on suit le bus, on s'aperçoit qu'il fait :
. ........ __A______A
___A__/........................__A___A___A
.........\___A______A_____/
.................................\___A________A

(oui, c'est un vrai bus modbus qu'on a eu....)

Bref, ça marche pas avec mon système => ils se démerdent, j'arrête de perdre mon temps et du fric.

Re: petit récepteur modbus

Publié : 01 févr. 2019, 15:19
par itasoft
slts,
ok pour un test logiciel. Mais pour tester la qualité physique de la ligne , mettre un oscilloscope sur la RS485
si les créneaux ont les cuisses propres sans pics parasites ou rémanence, ça voudra dire que c'est bien polarisée et bien adaptée en fin de ligne,
Si pics parasites ou flatulences ça veut dire que la ligne as les jambes en l'air, lol

Re: petit récepteur modbus

Publié : 01 févr. 2019, 16:08
par JAPIB
Pour Kallysto, le Raspberry s’alimente en 5 volts avec une petite alimentation du format d'un chargeur de téléphone, donc une prise 220v et hop.
Tu peux même l'utiliser avec une batterie extérieur de type Tripmate Titant ou Rawpower.

Re: petit récepteur modbus

Publié : 01 févr. 2019, 17:15
par Mantysse
Salut

Pour ton soucis ça peut etre pas mal la DSP de chez REdlion
https://www.redlion.net/products/indust ... ation-plus

En plus du driver Modbus RTU maitre esclave tu a une centaine de protocole divers et varié pour moins de 800€ je crois.
De plus, tu peux y insérer du script et un serveur web, pour le séquencement et déclenchement de tests.

A+

Re: petit récepteur modbus

Publié : 01 févr. 2019, 18:35
par ProfnovA
Pour 100 balles chez RS, tu as un mini automate rs485 que tu peux configurer en M/S. Ca s'alimente en 5V donc chargeur de tel ou batterie externe.

https://aceautomation.eu/fr/produit/aut ... sb-modbus/

Re: petit récepteur modbus

Publié : 01 févr. 2019, 19:38
par itasoft
slts,
sinon tu as ça chez les bouffeurs de riz
-------cliquer-----------
_1234.JPG

Re: petit récepteur modbus

Publié : 02 févr. 2019, 02:08
par Kallysto
itasoft a écrit : 01 févr. 2019, 15:19 slts,
ok pour un test logiciel. Mais pour tester la qualité physique de la ligne , mettre un oscilloscope sur la RS485
si les créneaux ont les cuisses propres sans pics parasites ou rémanence, ça voudra dire que c'est bien polarisée et bien adaptée en fin de ligne,
Si pics parasites ou flatulences ça veut dire que la ligne as les jambes en l'air, lol
Au stade où j'en suis, je m'en taponne de la résistance de fin de ligne vu qu'ils n'ont pas saisi le principe de "bus".
Concrètement, un bus qui ressemble à ça, ça les choque pas, y a pas de problème : (A étant un équipement modbus)
. .......... __A______A
A___A__/.........................__A___A___A
...........\___A______A_____/
....................................\___A________A

J'en ai même un qui m'a fait un bus en étoile et qui a relié une des branches de son étoiles à... l'automate. Donc j'avais un bus Modbus en étoile avec une boucle...

Et je passe sous silence celui qui m'a mis du S-bus et du Modbus sur le même bus..... Avec bien sûr un câblage de bus très artistique.
Il activait et désactivait les protocoles de communication dans le programme en pensant que ça allait marcher...
Effectivement, de temps à autres, par hasard, par erreur et par inadvertance, ça tombait en marche durant 2 ou 3 trames...

Voilà le niveau des zozo...

Re: petit récepteur modbus

Publié : 02 févr. 2019, 02:13
par Kallysto
JAPIB a écrit : 01 févr. 2019, 16:08 Pour Kallysto, le Raspberry s’alimente en 5 volts avec une petite alimentation du format d'un chargeur de téléphone, donc une prise 220v et hop.
Tu peux même l'utiliser avec une batterie extérieur de type Tripmate Titant ou Rawpower.
Mais justement, j'ai pas de prise élec, enfin rarement. Des borniers plus. Et mon chef aime aps que je coupe la tête de trucs électriques pour dénuder les fils et les brancher quelque part.

Je vais voir pour trouver des infos sur les batteries.