Page 1 sur 1

Communication automate Schneider / robot Fanuc

Publié : 14 mai 2019, 10:22
par mathias39
Bonjour tout le monde,
Je suis actuellement en stage et l'objectif de mon stage est de créer la communication entre un automate Schneider et un robot Fanuc sur Unity pro.
La communication entre ces deux entités existe de façon native sur Proface. Je dois en quelque sorte recréer cette communication mais sur le logiciel Unity pro.
Si quelqu'un a des pistes pour m'orienter ...
Merci d'avance

Re: Communication automate Schneider / robot Fanuc

Publié : 14 mai 2019, 10:44
par itasoft
slts,
sous quel protocole ?

Re: Communication automate Schneider / robot Fanuc

Publié : 14 mai 2019, 10:54
par mathias39
Ethernet TCP.
Merci de ta réponse

Re: Communication automate Schneider / robot Fanuc

Publié : 14 mai 2019, 11:30
par itasoft
slts,
sur quel automate ?

Re: Communication automate Schneider / robot Fanuc

Publié : 14 mai 2019, 11:33
par mathias39
Schneider M340

Re: Communication automate Schneider / robot Fanuc

Publié : 14 mai 2019, 13:28
par itasoft
slts,
il faut un module BMX NOE xxxxx

Re: Communication automate Schneider / robot Fanuc

Publié : 14 mai 2019, 13:43
par mathias39
D'accord merci, et une fois que je l'ai comment faire pour établir une connexion avec mon robot et lire certains registres et écrire sur certaines entrées ?

Re: Communication automate Schneider / robot Fanuc

Publié : 14 mai 2019, 13:46
par itasoft
slts,
avec les requêtes READ_VAR et WRITE_VAR voir l'aide en ligne sur Unity Pro

Re: Communication automate Schneider / robot Fanuc

Publié : 14 mai 2019, 13:51
par mathias39
D'accord merci beaucoup mais je suis loin d'être un expert est-il possible d'avoir un tout petit de détails concernant les étapes à suivre ?