Page 1 sur 1

Remplacement câble profibus

Publié : 31 juil. 2019, 11:51
par Guillaume34
Bonjour,
Lors d'un remplacement de câble profibus par un câble identique, doit on faire une action particulière, car dernièrement, nous avons remplacé un câble par un identique et le réseau c'est mis en défaut, nous avons du recâbler l'ancien.

merci

Re: Remplacement câble profibus

Publié : 31 juil. 2019, 13:05
par ProfnovA
- est ce que c'est du câble dédié ? (généralement il est violet)
- faire attention à l'impédance - 150 ohms
- respect de la polarité ?
- bouchons de fin de ligne en place ?
- longueurs maxi en fonction de la vitesse ?

Re: Remplacement câble profibus

Publié : 31 juil. 2019, 15:33
par Guillaume34
Oui c'est bien un câble violet.
Polarité OK.
Bouchon de ligne OK car l'on remplace seulement un câble entre deux encodeur, la résistance de terminaison se trouve plus loin.
on est sur une longueur d'environ 10m.

Re: Remplacement câble profibus

Publié : 31 juil. 2019, 15:45
par ProfnovA
Bizarre, sur cette distance, ça ne devrait pas poser de problème...

Es-tu allé voir le diagnostic CPU ? Qu'indiquait-t-il? Comment avez-vous réarmé le défaut?
Est-ce que les OB de défaillance sont chargés (OB86/87 de mémoire)?

Re: Remplacement câble profibus

Publié : 31 juil. 2019, 23:15
par Guillaume34
On a rétablie la com en rebranchant l ancien câble. Demain nous allons faire un nouvel essai. Si le réseau se met à nouveau en défaut j irai voir le diagnostic CPU.