Association %MW et carte SPC111 tsx premium

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie réseau de communication dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur le réseau industriel tel que la connexion modbus, ethernet, fipio .
Manoss
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Inscription : 06 mai 2019, 12:51
Localisation : Lyon

Association %MW et carte SPC111 tsx premium

Message par Manoss »

Bonjour,

Je viens de récupérer un programme tsx (transfert depuis l’automate) dont une des fonctions est de réaliser un transfert de donnés vers un site distant via une carte PCMCIA 111 RS232 Modbus.
La fonction de transfert de la table d’échange se fait via un bloc OPERATE %MW300:178:=%MW100:178

Ma question est comment le TSX sait qu’il doit transférer les mots 300:178 vers la carte SPC111 ?
Je ne trouve rien de transcendant dans la configuration matériel.

Cordialement
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Association %MW et carte SPC111 tsx premium

Message par itasoft »

slts,
voir dans l'instruction WRITE_VAR ou PRINT_CHAR
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Ptitgeant
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 28
Inscription : 23 déc. 2019, 10:51
Localisation : Yvelines

Re: Association %MW et carte SPC111 tsx premium

Message par Ptitgeant »

Salut.

Est ce que ta carte est maitre ou esclave en Modbus?

Si elle est maitre alors il y a une instruction comme le dit Itasoft de type WRITE_VAR, PRINT_CHAR, SEND_REQ ou DATA_EXCH dans une des sections. Les deux premières étant les plus courantes.

Si elle est en esclave alors c'est le site distant qui vient chercher les informations.

Cordialement
Manoss
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Inscription : 06 mai 2019, 12:51
Localisation : Lyon

Re: Association %MW et carte SPC111 tsx premium

Message par Manoss »

Bonjour,
Merci beaucoup pour vos réponses.
L'automate est en esclave.
Je vais faire un test d'échange avec un PC et un soft modbus en maitre pour vérifier l'état de la com'.

Cordialement,
Répondre