"doubleur" de RS485

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie réseau de communication dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur le réseau industriel tel que la connexion modbus, ethernet, fipio .
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: "doubleur" de RS485

Message par itasoft »

Bernardo59 a écrit : 27 janv. 2020, 13:27 Salut,
Avec le MB3270, j'avais bien deux maitres Modbus.
Il te faut deux MB3270 sur tes deux réseaux.
--------------
c’était deux maîtres ModBus RTU ???
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 957
Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: "doubleur" de RS485

Message par Bernardo59 »

Oui, il faudrait revoir la documentation mais ça marchait comme ça.
charly
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 36
Inscription : 03 oct. 2017, 17:19

Re: "doubleur" de RS485

Message par charly »

Bernardo59 a écrit : 27 janv. 2020, 13:27 Salut,

Avec le MB3270, j'avais bien deux maitres Modbus.
Il te faut deux MB3270 sur tes deux réseaux.
Je raisonnais avec une gateway au niveau de chaque slave et pour ca je n'ai rien trouvé permettant dans la doc http://support.elmark.com.pl/moxa/produ ... ual_v2.pdf

"Mettre un MB3270 par reseau", je ne comprends pas la configuration évoquée :?:
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: "doubleur" de RS485

Message par ProfnovA »

Est-ce que les registres demandés par ton nouvel automate sont différents de ceux demandés par les anciens?

Si ce n'est pas le cas, tu peux mettre un PC "passerelle" qui se chargerait uniquement d'écouter l'ancien réseau (port série) et de mettre à dispo les infos de ton nouvel automate (via un autre port série ou tcp). Ca devrait pas être trop dur dans la mesure ou tu connais tes registres et n° d'esclaves existants.

Combien y-a t-il d'esclaves? Sinon, pas possible de mettre des sorties ana sur la valeur qui t’intéresse?
charly
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 36
Inscription : 03 oct. 2017, 17:19

Re: "doubleur" de RS485

Message par charly »

Bonjour
ProfnovA a écrit : 27 janv. 2020, 14:58 Est-ce que les registres demandés par ton nouvel automate sont différents de ceux demandés par les anciens?

Si ce n'est pas le cas, tu peux mettre un PC "passerelle" qui se chargerait uniquement d'écouter l'ancien réseau (port série) et de mettre à dispo les infos de ton nouvel automate (via un autre port série ou tcp). Ca devrait pas être trop dur dans la mesure ou tu connais tes registres et n° d'esclaves existants.
Merci pour l'idée mais j'y ai déjà pensé, et non, ca ne demande pas tout ce que je cherche à voir, en tous cas pas assez souvent. J'ai des choses qui sont demandées une fois par jour alors que je les veux toutes les 30s ou 1 minutes :?
Cette solution m'aurais bien plus pour sa simplicité.
ProfnovA a écrit : 27 janv. 2020, 14:58 Combien y-a t-il d'esclaves?
28 sur un des bus et 15 sur l'autre. J'ai besoin de me connecter sur 10 en gros moitié moitié sur chaque bus.
ProfnovA a écrit : 27 janv. 2020, 14:58 Sinon, pas possible de mettre des sorties ana sur la valeur qui t’intéresse?
negatif.
>J'ai un slave qui est un "truc" 100% maison, j'ai la table modbus mais rien d'autre que la RS485 comme sortie physique
>des compteurs d'énergie qui sont pareil RS485 ou rien.
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: "doubleur" de RS485

Message par ProfnovA »

Je pense que la passerelle ci-dessous correspond à ton idée:

https://www.icpdas-usa.com/tsh_734

Par contre, il va surement falloir dégrader la vitesse / timeout
charly
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 36
Inscription : 03 oct. 2017, 17:19

Re: "doubleur" de RS485

Message par charly »

ProfnovA a écrit : 27 janv. 2020, 15:08 Je pense que la passerelle ci-dessous correspond à ton idée:

https://www.icpdas-usa.com/tsh_734

Par contre, il va surement falloir dégrader la vitesse / timeout
le mode 2 décrit page 28 ici ?
https://www.icpdas-usa.com/documentatio ... Manual.pdf

:o j'ai les yeux qui se mettent à briller

Les 2 bus existants sont à 38400bd et le mien sera court, je peux grimper pour limiter au maximum les latences pouvant gêner les 2 autres bus

Une idée de qui peut revendre ça en France ?

Merci
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: "doubleur" de RS485

Message par ProfnovA »

Renseigne toi chez RG2i, ils sont partenaires icp-das

https://www.rg2i.fr/partenaire/icp-das/
charly
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 36
Inscription : 03 oct. 2017, 17:19

Re: "doubleur" de RS485

Message par charly »

Super, je connais RG2i

en regardant la doc il me semble que c'est plutôt le tSH-735 qu'il me faut, pour avoir 3 ports RS485. il faut que je regarde l'isolation galvanique de tout ça (modèle i) parce qu'il y a de trés fortes puissances en schéma de liaison à la terre TN sur le site (donc fort mode commun en cas de défaut) et les différents slaves sont distants et alimentés par pleins de TGBT différents.
Avatar de l’utilisateur
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 957
Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: "doubleur" de RS485

Message par Bernardo59 »

Salut,

Le Moxa MB3270 te permet d'injecter des trames Lecture/Ecriture en Modbus TCP et de les convertires sur ton réseau en RS485.
De ce fait, il y a deux maîtres Modbus sur le même réseau.

Définition sur Sphinx France:
Ces équipements possèdent 1 ou 2 ports série RS232/422/485 en connectique DB9 Mâle. Ils permettent l'intégration des équipements Modbus série esclaves de façon transparente dans un réseau Modbus TCP. Les esclaves Modbus TCP peuvent également être accessibles à des maîtres série. Ces modèle prennent en charge jusqu'à 16 Maîtres Modbus TCP simultanément et jusqu'à 62 esclaves RTU/ASCII par port série. En mode Maître RTU / ASCII, 32 esclaves TCP sont pris en charge.
Répondre