Communication avec API S7-1200 distant

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie réseau de communication dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur le réseau industriel tel que la connexion modbus, ethernet, fipio .
Julien64100
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Inscription : 04 avr. 2020, 20:14

Re: Communication avec API S7-1200 distant

Message par Julien64100 »

D'accord, mais dans ce cas on reste que sur le LAN, quelque part il faut bien dire qu'on sort du LAN
Pierro
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Inscription : 17 mars 2020, 16:58
Localisation : 127.0.0.1

Re: Communication avec API S7-1200 distant

Message par Pierro »

Salut

la sortie du réseau local se fait par la passerelle, par exemple pour te rendre sur ce forum via ton PC Portable relié en wifi sur une box (Modem routeur) tu cherche a te rendre sur le DNS "Forum-automatisme.net" qui répond a l'IP 217.160.xxx.xxx, celle ci n'est dans le sous réseau local. ton PC Portable envoie alors la requête a la passerelle (box dans cette exemple) qui va être router sur le nuage.

Dans l'image jointe, si l'API n°1 envoie une requête a l'API N°2 déclaré dans le projet en IP WAN, celle ci va se déroulé dans cette ordre:

-API SITE N°1 envoie une requête client profinet (port 34964) sur IP WAN API N°2 (192.168.10.10 vers 80.10.147.237)
-le partenaire ne se trouve pas dans le réseau local, transfert de la requête à la passerelle
-la passerelle (box) route la requete sur le WAN (internet)
-La requête arrive sur la passerelle du site N°2 avec port de destination profinet (port 34964),
-La règle NAT transite la requete sur le réseau local a destination de l'IP LAN de l'API N°2
-L'API N°2 Réceptionne la requête, la traite en tant que serveur et la renvoie au client

Je te rejoins les règles NAT a entrées dans ta Box, les plus importante sont le profinet et PG-PC pour pouvoir te connecter a distance, le VNC est valable tu peux installer VNC sur ton IHM pour prise en main a distance
Pièces jointes
NAT.JPG
Reseau.JPG
Julien64100
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Inscription : 04 avr. 2020, 20:14

Re: Communication avec API S7-1200 distant

Message par Julien64100 »

Merci Pierro, j'ai bien compris. J'essaie tout ça dès que possible !
Je vous tiens au courant.
Anthony27
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 34
Inscription : 25 janv. 2019, 08:25

Re: Communication avec API S7-1200 distant

Message par Anthony27 »

Bonjour,

J'ai une question bête...

J'ai une application avec une adresse IP 192.168.0.10 et masque sous réseau 255.255.255.0

Le client souhaite modifier l'adresse IP, sauf qu'il met impossible de le faire car un API viens chercher des variables sur cette adresse et je ne peux pas modifier l'IP de l'écran.

Est-il possible d'utiliser la casse "utiliser un routeur IP" pour y renseigner l'adresse 192.168.0.11 par exemple?

Quel est la fonction de cette case?

Merci d'avance
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Communication avec API S7-1200 distant

Message par itasoft »

Slts,
Rien compris, je récapitule :
J’ai un IHM à l’adresses IP 192.168.0.10 qui communique avec un automate d’adresse IP 192.168.0.x (c'est quoi comme automate ??)
Le client veut modifier @IP de l’IHM , c’est ça ???
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Anthony27
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 34
Inscription : 25 janv. 2019, 08:25

Re: Communication avec API S7-1200 distant

Message par Anthony27 »

Pardon!

j'ai un S7-1200 avec comme adresse IP 192.168.0.10.

j'ai un HMIGTO5310 avec comme IP 192.168.0.20

Le client souhaite changer l'adresse IP du S7-1200 en 169.254.xx.xx. Le problème c'est que le client n'a pas le programme source de l'IHM...

Je me demandais si l'option "utiliser un routeur IP" dans protocole IP ferait l'affaire
Répondre