Bonjour à vous,
Voila j'ai comme projet de récuperé des informations venant d'un automate siemens qui utilise TIA, je ne peut pas vous dire la référence de la CPU car se n'est pas moi qui gère cette partie la.
Je suis la pour reprendre des infos qui me sont envoyés et les utilisé dans mon M340 (ainsi que les renvoyer à une GTC).
La personne qui s'occupe du TIA m'a envoyer une table d'échanges,
Voici une partie de se qu'il ma envoyer,
On ma dit que 40001 est égale à %MW0 dans unity, mais il n'y a pas de read_var à effectuer ? si quelqu'un peut éclairer ma lanterne
Merci à vous.
Communication modbus entre M340 et TIA
Re: Communication modbus entre M340 et TIA
Bonjour,
Ça dépend qui est client ou serveur.
Intuitivement, je dirai que tu dois faire du Read_Var et lire à partir de %MW0 vers les MW que tu souhaites.
Il faut confirmer avec ton partenaire qu'il a bien utilisé dans TIA le bloc MB_Server.
Autre point à voir mais tu risques d'avoir tes octets inversés.
Cordialement
Ça dépend qui est client ou serveur.
Intuitivement, je dirai que tu dois faire du Read_Var et lire à partir de %MW0 vers les MW que tu souhaites.
Il faut confirmer avec ton partenaire qu'il a bien utilisé dans TIA le bloc MB_Server.
Autre point à voir mais tu risques d'avoir tes octets inversés.
Cordialement
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Communication modbus entre M340 et TIA
slts,
oui, ça veut dire que si tu es serveur, tu n'as rien à faire, si tu es client du READ_VAR à faire
oui, ça veut dire que si tu es serveur, tu n'as rien à faire, si tu es client du READ_VAR à faire