Bonjour,
L'un de nos clients utilise un système de régulation de température utilisant le protocole N2 (Johnson Controls et/ou York).
Lorsqu'il utilise un controller JC, la valeur d'une sorite analogique est immédiatement prise en compte alors qu'elle n'est pas prise en compte lors de l'utilisation d'une passerelle.
Lors de l'analyse des trames du protocole, j'ai pu voir que les deux appareils utilisent exactement la même commande:
>01720302419000001D[CR]
Cette commande est sensée écrire la valeur 18.0 (°C) (flottant) à l'adresse 2 de l'appareil 1 (en gros).
La réponse est la même:
A[CR]
Cette réponse dit: "Ok, c'est fait", donc pas de soucis...
Mais dans un cas, l'appareil change bien sa valeur de consigne à 18.0°C, et pas dans l'autre...
Quelqu'un saurait(il par hasard, pourquoi l' système de régulation de température ne réagit pas de la même manière à la commande qui vient de son contrôleur natif et de la passerelle?
Merci,
Prototole Johnson Controls (York) N2
-