Question communication - RS485
Question communication - RS485
Bonjour,
J'ai une colle qui se pose à moi
J'ai sur mon installation actuelle :
- TSX572623 v6.1 avec carte TSXP572623
- Magelis
- Sofrel S550 avec carte RS485
Le TSX communique avec le MAGELIS sur le port AUX donc UniTelway
Le TSX communique avec le Sofrel en RS 485 - UniTelway (Carte PCMCIA RS484 MP VOIE 1--> Carte RS485)
Maintenant j'ai rajouter un équipement (central Gaz) qui communique uniquement en RS485 Modbus RTU.
J'aurais aimé donc savoir s'il était possible de faire communiquer la centrale GAZ avec l'automate sans ajouter de carte, et si oui, comment ?
Si vous avez besoin d'information supplémentaire, faites le moi savoir.
En vous remerciant par avance,
J'ai une colle qui se pose à moi
J'ai sur mon installation actuelle :
- TSX572623 v6.1 avec carte TSXP572623
- Magelis
- Sofrel S550 avec carte RS485
Le TSX communique avec le MAGELIS sur le port AUX donc UniTelway
Le TSX communique avec le Sofrel en RS 485 - UniTelway (Carte PCMCIA RS484 MP VOIE 1--> Carte RS485)
Maintenant j'ai rajouter un équipement (central Gaz) qui communique uniquement en RS485 Modbus RTU.
J'aurais aimé donc savoir s'il était possible de faire communiquer la centrale GAZ avec l'automate sans ajouter de carte, et si oui, comment ?
Si vous avez besoin d'information supplémentaire, faites le moi savoir.
En vous remerciant par avance,
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1901
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Question communication - RS485
Bonjour,
Tu es certain que le SOFREL et le Premium communiquent en unitelway ? si c'est le cas et que tu ne peut pas passer cette com en Modbus tu ne pourra pas
faire communiquer ton compteur sans rajouter soit une carte de com SCY pour faire directement du Modbus RTU soit en mettant une passerelle Modbus TCP/IP - Modbus RTU sur le port Ethernet de ta CPU. Vu que les cartes de Premium ne sont plus commercialisées, la solution de la passerelle me semble la seule viable.
JC
Tu es certain que le SOFREL et le Premium communiquent en unitelway ? si c'est le cas et que tu ne peut pas passer cette com en Modbus tu ne pourra pas
faire communiquer ton compteur sans rajouter soit une carte de com SCY pour faire directement du Modbus RTU soit en mettant une passerelle Modbus TCP/IP - Modbus RTU sur le port Ethernet de ta CPU. Vu que les cartes de Premium ne sont plus commercialisées, la solution de la passerelle me semble la seule viable.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Question communication - RS485
slts,
je pense pas que ça discute le bout de gras avec le SOFREL en Unitelway ça doit être en ModBus RTU sur la TSXSCP114 il se mélange les pédales avec les références, reste à savoir qui est Maître.
je pense pas que ça discute le bout de gras avec le SOFREL en Unitelway ça doit être en ModBus RTU sur la TSXSCP114 il se mélange les pédales avec les références, reste à savoir qui est Maître.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Dieu du process
- Messages : 979
- Inscription : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Question communication - RS485
Y'a vraiment un intérêt a faire communiquer la centrale gaz avec l'automate ? Parce que manifestement le système actuel s'en passe très bien.
Juste avec le Sofrel ça ne suffirait pas ? des passerelles modbus RTU <-> modbus TCP c'est vachement plus simple a mettre en place, et du modbus TCP sur le Sofrel ca marche tres bien.
Juste avec le Sofrel ça ne suffirait pas ? des passerelles modbus RTU <-> modbus TCP c'est vachement plus simple a mettre en place, et du modbus TCP sur le Sofrel ca marche tres bien.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Question communication - RS485
slts,
que vient faire le TCP/IP la dedans ?
actuellement ça discute le bout de gras en ModBus RTU Maître avec l'esclave SOFREL suffit de mettre l'esclave Gaz sur ce même réseau.
Vous êtes comme dans le film "elle voit des nains partout" , vous voyez du TCP partout
que vient faire le TCP/IP la dedans ?
actuellement ça discute le bout de gras en ModBus RTU Maître avec l'esclave SOFREL suffit de mettre l'esclave Gaz sur ce même réseau.
Vous êtes comme dans le film "elle voit des nains partout" , vous voyez du TCP partout
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 957
- Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
Re: Question communication - RS485
Salut,
J'ai jamais vu dialoguer un S500 avec du Unitelway perso... C'est forcement du modbus RTU RS485.
J'ai jamais vu dialoguer un S500 avec du Unitelway perso... C'est forcement du modbus RTU RS485.
Re: Question communication - RS485
Bonjour,
Je vous confirme que c'est bien en UniTelway entre le TSX et le S550.
Pour ce qui est de la com, je vais donc tout passer en Modbus.
Merci à vous.
Je vous confirme que c'est bien en UniTelway entre le TSX et le S550.
Pour ce qui est de la com, je vais donc tout passer en Modbus.
Merci à vous.
Re: Question communication - RS485
Pour te réponde à ta question, oui, j'ai besoin d'avoir les valeurs en temps réel de mes capteurs gaz.MiGaNuTs a écrit : ↑10 août 2021, 22:08 Y'a vraiment un intérêt a faire communiquer la centrale gaz avec l'automate ? Parce que manifestement le système actuel s'en passe très bien.
Juste avec le Sofrel ça ne suffirait pas ? des passerelles modbus RTU <-> modbus TCP c'est vachement plus simple a mettre en place, et du modbus TCP sur le Sofrel ca marche tres bien.
Re: Question communication - RS485
Et bien non, une première alorsBernardo59 a écrit : ↑11 août 2021, 07:35 Salut,
J'ai jamais vu dialoguer un S500 avec du Unitelway perso... C'est forcement du modbus RTU RS485.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Question communication - RS485
slts,
ça voudrait dire que la TSXSCP114 voie 1 serait configurée en Unitelway , étonnant
-----------clic pour zoom-----------
ça voudrait dire que la TSXSCP114 voie 1 serait configurée en Unitelway , étonnant
-----------clic pour zoom-----------
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr