Bonjour à tous,
Je voudrais bien savoir quel type de câblage des blindages utilisez-vous sur les Bus RS485 type Modbus,
Queue de cochon ou autre?
@ bientot à tous
Câblage des RS485
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 141
- Inscription : 04 nov. 2015, 04:25
Re: Câblage des RS485
Bonjour,
Quelque soit le blindage, la queue de cochon est à proscrire .
En effet la qualité d'un blindage est d'autant mieux que sa surface de contact est importante.
Il faut donc utiliser un cavalier de blindage qui fait contact sur la totalité de la circonférence du blindage.
Quelque soit le blindage, la queue de cochon est à proscrire .
En effet la qualité d'un blindage est d'autant mieux que sa surface de contact est importante.
Il faut donc utiliser un cavalier de blindage qui fait contact sur la totalité de la circonférence du blindage.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Câblage des RS485
slts,
c'est juste, @fish ne dit que des vérités, LOL
Ceci dit, ces colliers ne sont pas facile à trouver ailleurs que sur le Web
c'est juste, @fish ne dit que des vérités, LOL
Ceci dit, ces colliers ne sont pas facile à trouver ailleurs que sur le Web
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Câblage des RS485
Salut.
On en trouve sans problème sur Radiospares (entre autre)
On en trouve sans problème sur Radiospares (entre autre)
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
Re: Câblage des RS485
Salut,
Ça existe aussi en accessoires de STB pour les câbles analogiques.
Ça existe aussi en accessoires de STB pour les câbles analogiques.
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 141
- Inscription : 04 nov. 2015, 04:25
Re: Câblage des RS485
Pour les signaux de type bus on doit mettre le blindage à la terre en un point, donc vous isoler les cavalier de blindage au chatterton ?
Re: Câblage des RS485
Salut,tuscaonline a écrit :Pour les signaux de type bus on doit mettre le blindage à la terre en un point, donc vous isoler les cavalier de blindage au chatterton ?
C'est pas interdit !