Controle de flux de graine
Re: Controle de flux de graine
Bon le capacitif est effectivement ce qui semble le plus utilisé...
Par contre je vais avoir un soucis avec le montage méca... l'installation est existante...
J'ai trouvé un capteur barrage (émetteur/récepteur) avec "détection" d'encrassement, le seul truc c'est que cette "détection" d'encrassement doit être faite a vide... normal me direz vous
Francisco, a tu a un retour d’expérience sur ça?
Par contre je vais avoir un soucis avec le montage méca... l'installation est existante...
J'ai trouvé un capteur barrage (émetteur/récepteur) avec "détection" d'encrassement, le seul truc c'est que cette "détection" d'encrassement doit être faite a vide... normal me direz vous
Francisco, a tu a un retour d’expérience sur ça?
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Re: Controle de flux de graine
Ça quoi?
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.
Garbage in, garbage out!
Garbage in, garbage out!
Re: Controle de flux de graine
Un truc du genre (émetteur/récepteur) pour ma détection de graine
https://www.ifm.com/products/fr/ds/O6E309.htm
Disons que c'est vraiment pas chère pour ce que j'ai a faire
https://www.ifm.com/products/fr/ds/O6E309.htm
Disons que c'est vraiment pas chère pour ce que j'ai a faire
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Re: Controle de flux de graine
Ça ne marchera que si la graine traverse le faisceau.
En plein débit, pas de problème.
L’intérêt de cette détection, c'est de capter la dernière graine.
Tout dépend de ton application, on en dit jamais assez. Pour ma part, on tournait jusqu'à 100t/h...
L'optique aurait fonctionné un temps, mais il y a plus de poussières que de graines...
en plus, je suppose que le circuit doit rester étanche, à cause des poussières?
En plein débit, pas de problème.
L’intérêt de cette détection, c'est de capter la dernière graine.
Tout dépend de ton application, on en dit jamais assez. Pour ma part, on tournait jusqu'à 100t/h...
L'optique aurait fonctionné un temps, mais il y a plus de poussières que de graines...
en plus, je suppose que le circuit doit rester étanche, à cause des poussières?
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.
Garbage in, garbage out!
Garbage in, garbage out!
Re: Controle de flux de graine
Ouep je vois
L'idée c'est de détecter un flux, pour faire un arrêt ou un démarrage en cascade de plusieurs machine --> TREMIE --> Calibrage --> Elevateur --> Epierreur --> Etc
Plus de graine, arrêt machine amont, et diagnostique c'est pas plus compliqué que ça.
dans l'idée je détecte une graine je lance un tempo de x seconde, pas de nouveau passage de graine avant fin tempo --> Arrêt & défaut
Maintenant oui, les silos sont ATEX si je romps l'étanchéité des conduites, je vais faire passer toute l'usine en zone ATEX (enfin j'imagine) donc pas top top oui...
Merci pour la remarque j'allais faire ça a la hussarde
L'idée c'est de détecter un flux, pour faire un arrêt ou un démarrage en cascade de plusieurs machine --> TREMIE --> Calibrage --> Elevateur --> Epierreur --> Etc
Plus de graine, arrêt machine amont, et diagnostique c'est pas plus compliqué que ça.
dans l'idée je détecte une graine je lance un tempo de x seconde, pas de nouveau passage de graine avant fin tempo --> Arrêt & défaut
Maintenant oui, les silos sont ATEX si je romps l'étanchéité des conduites, je vais faire passer toute l'usine en zone ATEX (enfin j'imagine) donc pas top top oui...
Merci pour la remarque j'allais faire ça a la hussarde
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Controle de flux de graine
slts,
l'autre solution bestiale, c'est le Fc à tige qui rentre dans le cul , je veux dire dans le flux, lol
l'autre solution bestiale, c'est le Fc à tige qui rentre dans le cul , je veux dire dans le flux, lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1903
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Controle de flux de graine
Bonjour,
Pour avoir travaillé à un époque dans le secteur des granulés pour bestiaux qui nagent (des poissons quoi ) le photo électrique c'est loin d'être la panacée à cause de la poussière. Comme le disait Itasoft la solution mécanique peut être une alternative mais ça demande de la modification mécanique, nous on avait beaucoup de bidules a palettes qui tournait devant un inductif en présence de produit. Après c'est la capacitif qui marche le mieux si on ne peut pas faire de contact.
JC
Pour avoir travaillé à un époque dans le secteur des granulés pour bestiaux qui nagent (des poissons quoi ) le photo électrique c'est loin d'être la panacée à cause de la poussière. Comme le disait Itasoft la solution mécanique peut être une alternative mais ça demande de la modification mécanique, nous on avait beaucoup de bidules a palettes qui tournait devant un inductif en présence de produit. Après c'est la capacitif qui marche le mieux si on ne peut pas faire de contact.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
-
- Dieu du process
- Messages : 982
- Inscription : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Controle de flux de graine
Je confirme que les capteurs optiques ça ne fonctionne pas bien longtemps a cause de la poussière.
Le moins pire c'est les systèmes mécaniques. J'ai vu des trucs avec une palette pivotante direct dans le flux, un contrepoids et un capteur inductif qui détecte l'absence de contrepoids pour signaler la présence du flux, ça marchait plutôt bien même avec des flux relativement faibles.
Par contre c'est facile a installer sur du neuf, mais en modif c'est plus compliqué, faut faire un peu de chaudronnerie.
Le moins pire c'est les systèmes mécaniques. J'ai vu des trucs avec une palette pivotante direct dans le flux, un contrepoids et un capteur inductif qui détecte l'absence de contrepoids pour signaler la présence du flux, ça marchait plutôt bien même avec des flux relativement faibles.
Par contre c'est facile a installer sur du neuf, mais en modif c'est plus compliqué, faut faire un peu de chaudronnerie.
Re: Controle de flux de graine
Je confirme ce qui est dit, mais, je persiste, le meilleur système est de loin celui dont je t'ai parlé. Pour tous les autres, il faut faire des trous, rebouchés ou pas.
Celui là tu le fixe sur la bride de la trémie, ça marche, même si tu es à 2m.
C'est dommage que tu sois pas à coté, je t'aurais fait une démo. C'est bluffant.
Celui là tu le fixe sur la bride de la trémie, ça marche, même si tu es à 2m.
C'est dommage que tu sois pas à coté, je t'aurais fait une démo. C'est bluffant.
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.
Garbage in, garbage out!
Garbage in, garbage out!
Re: Controle de flux de graine
salut
ca me fait penser, j'avais installé il y a 5 ans des capteurs qui détectaient la présence de granulé plastiques dans une trémie sous silos...
avant il y avait des capacitifs, mais ils merdait parfois avec la poussière...
le principe de détection est une modification de la réponse vibratoire sur l'opercule
il faut les installer en partie basse de la goulotte, il faut que les granulés touchent l'opercule en plastique PEEK.
je ne sais pas si c'est possible pour toi...
j'en ai monté 9, ras...
baumer série LBFS-01121.0 un petit 150€
A+
ca me fait penser, j'avais installé il y a 5 ans des capteurs qui détectaient la présence de granulé plastiques dans une trémie sous silos...
avant il y avait des capacitifs, mais ils merdait parfois avec la poussière...
le principe de détection est une modification de la réponse vibratoire sur l'opercule
il faut les installer en partie basse de la goulotte, il faut que les granulés touchent l'opercule en plastique PEEK.
je ne sais pas si c'est possible pour toi...
j'en ai monté 9, ras...
baumer série LBFS-01121.0 un petit 150€
A+