Message par Mantysse »

Bon le capacitif est effectivement ce qui semble le plus utilisé...
Par contre je vais avoir un soucis avec le montage méca... l'installation est existante...

J'ai trouvé un capteur barrage (émetteur/récepteur) avec "détection" d'encrassement, le seul truc c'est que cette "détection" d'encrassement doit être faite a vide... normal me direz vous :)

Francisco, a tu a un retour d’expérience sur ça?
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Francisco
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 214
Inscription : 21 oct. 2015, 09:13
Localisation : LE MANS

Re: Controle de flux de graine

Message par Francisco »

Ça quoi?
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.

Garbage in, garbage out!
Avatar de l’utilisateur
Mantysse
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Inscription : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: Controle de flux de graine

Message par Mantysse »

Un truc du genre (émetteur/récepteur) pour ma détection de graine

https://www.ifm.com/products/fr/ds/O6E309.htm

Disons que c'est vraiment pas chère pour ce que j'ai a faire
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Francisco
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 214
Inscription : 21 oct. 2015, 09:13
Localisation : LE MANS

Re: Controle de flux de graine

Message par Francisco »

Ça ne marchera que si la graine traverse le faisceau.
En plein débit, pas de problème.
L’intérêt de cette détection, c'est de capter la dernière graine.
Tout dépend de ton application, on en dit jamais assez. Pour ma part, on tournait jusqu'à 100t/h...

L'optique aurait fonctionné un temps, mais il y a plus de poussières que de graines...

en plus, je suppose que le circuit doit rester étanche, à cause des poussières?
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.

Garbage in, garbage out!
Avatar de l’utilisateur
Mantysse
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Inscription : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: Controle de flux de graine

Message par Mantysse »

Ouep je vois

L'idée c'est de détecter un flux, pour faire un arrêt ou un démarrage en cascade de plusieurs machine --> TREMIE --> Calibrage --> Elevateur --> Epierreur --> Etc

Plus de graine, arrêt machine amont, et diagnostique c'est pas plus compliqué que ça.
dans l'idée je détecte une graine je lance un tempo de x seconde, pas de nouveau passage de graine avant fin tempo --> Arrêt & défaut


Maintenant oui, les silos sont ATEX si je romps l'étanchéité des conduites, je vais faire passer toute l'usine en zone ATEX (enfin j'imagine) donc pas top top oui...
Merci pour la remarque j'allais faire ça a la hussarde
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Controle de flux de graine

Message par itasoft »

slts,
l'autre solution bestiale, c'est le Fc à tige qui rentre dans le cul , je veux dire dans le flux, lol
fcTige.JPG
fcTige.JPG (11.83 Kio) Consulté 4428 fois
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1903
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Controle de flux de graine

Message par JC87 »

Bonjour,

Pour avoir travaillé à un époque dans le secteur des granulés pour bestiaux qui nagent (des poissons quoi :D) le photo électrique c'est loin d'être la panacée à cause de la poussière. Comme le disait Itasoft la solution mécanique peut être une alternative mais ça demande de la modification mécanique, nous on avait beaucoup de bidules a palettes qui tournait devant un inductif en présence de produit. Après c'est la capacitif qui marche le mieux si on ne peut pas faire de contact.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
MiGaNuTs
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 981
Inscription : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Controle de flux de graine

Message par MiGaNuTs »

Je confirme que les capteurs optiques ça ne fonctionne pas bien longtemps a cause de la poussière.
Le moins pire c'est les systèmes mécaniques. J'ai vu des trucs avec une palette pivotante direct dans le flux, un contrepoids et un capteur inductif qui détecte l'absence de contrepoids pour signaler la présence du flux, ça marchait plutôt bien même avec des flux relativement faibles.
Par contre c'est facile a installer sur du neuf, mais en modif c'est plus compliqué, faut faire un peu de chaudronnerie.
Francisco
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 214
Inscription : 21 oct. 2015, 09:13
Localisation : LE MANS

Re: Controle de flux de graine

Message par Francisco »

Je confirme ce qui est dit, mais, je persiste, le meilleur système est de loin celui dont je t'ai parlé. Pour tous les autres, il faut faire des trous, rebouchés ou pas.

Celui là tu le fixe sur la bride de la trémie, ça marche, même si tu es à 2m.

C'est dommage que tu sois pas à coté, je t'aurais fait une démo. C'est bluffant.
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.

Garbage in, garbage out!
Avatar de l’utilisateur
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 640
Inscription : 13 oct. 2015, 06:34

Re: Controle de flux de graine

Message par skip74 »

salut

ca me fait penser, j'avais installé il y a 5 ans des capteurs qui détectaient la présence de granulé plastiques dans une trémie sous silos...
avant il y avait des capacitifs, mais ils merdait parfois avec la poussière...
le principe de détection est une modification de la réponse vibratoire sur l'opercule
il faut les installer en partie basse de la goulotte, il faut que les granulés touchent l'opercule en plastique PEEK.
je ne sais pas si c'est possible pour toi...


j'en ai monté 9, ras...

baumer série LBFS-01121.0 un petit 150€

A+
Répondre