Distance maxi avec PT1000

Partie du forum pour tout ce qui concerne les mesures, donc les capteurs analogiques, tout ou rien, détecteurs, dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les organes de mesure industriels .
Kallysto
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 732
Inscription : 27 avr. 2017, 11:11
Localisation : Loin de la civilisation

Distance maxi avec PT1000

Message par Kallysto »

Bonjour,

j'ai une installation qui a ses sondes ultra parasitées. Concrètement, sur mon automate, je vois des bonds qui vont jusqu'à 2°C : 22 / 22,5 / 21 / 19,8 / 19,3 / 21,4 / etc

La distance entre mon automate et les sondes est de 80m environ. D'après le schéma et le câblage d'une carte qu'on a "dépiautée" l'électricien m'a câblé mes sondes comme indiqué dans la doc des cartes.

J'avais conseillé au client de partir sur des sondes 4-20 mA, mais refusé.

Avez vous une idée ? Est-ce que c'est bien la distance qui peut me mettre ce bazar là ou bien il faut chercher ailleurs ?
Avatar de l’utilisateur
Ronan
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 112
Inscription : 17 juil. 2017, 07:37
Localisation : Saint-Nazaire
Contact :

Re: Distance maxi avec PT1000

Message par Ronan »

Kallysto a écrit : 12 juin 2018, 09:24 Bonjour,

j'ai une installation qui a ses sondes ultra parasitées. Concrètement, sur mon automate, je vois des bonds qui vont jusqu'à 2°C : 22 / 22,5 / 21 / 19,8 / 19,3 / 21,4 / etc

La distance entre mon automate et les sondes est de 80m environ. D'après le schéma et le câblage d'une carte qu'on a "dépiautée" l'électricien m'a câblé mes sondes comme indiqué dans la doc des cartes.

J'avais conseillé au client de partir sur des sondes 4-20 mA, mais refusé.

Avez vous une idée ? Est-ce que c'est bien la distance qui peut me mettre ce bazar là ou bien il faut chercher ailleurs ?
Salut Kallysto,

Tu es en PT100 deux fils ou trois fils ?
Un thread intéressant sur le sujet :
http://www.instrumexpert.com/forum-topi ... -une-pt100

Ronan
Kallysto
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 732
Inscription : 27 avr. 2017, 11:11
Localisation : Loin de la civilisation

Re: Distance maxi avec PT1000

Message par Kallysto »

je suis en PT1000.
Pas PT100.

Et j'ai 2 fils.
Avatar de l’utilisateur
Ronan
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 112
Inscription : 17 juil. 2017, 07:37
Localisation : Saint-Nazaire
Contact :

Re: Distance maxi avec PT1000

Message par Ronan »

Kallysto a écrit : 12 juin 2018, 12:52 je suis en PT1000.
Pas PT100.

Et j'ai 2 fils.
Donc tu ne compenses pas la résistance de ton câblage, j'éviterai les grandes longueurs.
Avec un Ohmmètre, tu constate des variations parasites ?
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Distance maxi avec PT1000

Message par itasoft »

slts,
les professionnels mettent des sondes 4 fils, moins c'est pour les amateurs
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Kallysto
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 732
Inscription : 27 avr. 2017, 11:11
Localisation : Loin de la civilisation

Re: Distance maxi avec PT1000

Message par Kallysto »

itasoft a écrit : 12 juin 2018, 14:36 slts,
les professionnels mettent des sondes 4 fils, moins c'est pour les amateurs
les cartes ne gérant pas du 4 fils en pt1000

Pourquoi à ton avis, je voulais du 4-20 ?
Ronan a écrit : 12 juin 2018, 13:43
Donc tu ne compenses pas la résistance de ton câblage, j'éviterai les grandes longueurs.
Avec un Ohmmètre, tu constate des variations parasites ?
pour ça que je voulais du 4-20.
On a des variations mais on a du mal à savoir si c'est vraiment du au câble où au fait qu'on a ajouté un wago et que pour l'ohmmètre, on a rien de bien précis...
Kallysto
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 732
Inscription : 27 avr. 2017, 11:11
Localisation : Loin de la civilisation

Re: Distance maxi avec PT1000

Message par Kallysto »

J'ai pu faire passer un collègue spécialiste en flux d'air.
D'après lui, il y a déjà un problème de positionnement des sondes et de conception des gaines de ventilation : concrètement, on a énormément de tourbillon d'air dans les gaines donc les sondes sont perturbées.

Ensuite, on a défait tout le câblage d'une carte avec un collègue : c'est câblé correctement mais on a bien une perturbation de 3/4 Ohms d'après nos ohmètres (mais on a rien de super précis) sur le câble.

Impossible à dire si ça vient de la longueur de câble ou si ça vient du fait que (encore une fois) les câbles de l'instrumentation sont sur le même chemin de câbles que la puissance...
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Distance maxi avec PT1000

Message par itasoft »

slts,
les câbles de l'instrumentation sont sur le même chemin de câbles que la puissance...


c'est interdit de faire ça, voir les pb du au courant induit
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Kallysto
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 732
Inscription : 27 avr. 2017, 11:11
Localisation : Loin de la civilisation

Re: Distance maxi avec PT1000

Message par Kallysto »

itasoft a écrit : 14 juin 2018, 11:53 slts,
les câbles de l'instrumentation sont sur le même chemin de câbles que la puissance...


c'est interdit de faire ça, voir les pb du au courant induit
bah écoute ça doit pas être si interdit que ça car les cas où j'ai 2 chemins de câble différentiés je les compte sur les doigts d'une main.
Au mieux, j'ai la puissance accrochée à droite du chemin de câble et l'instrumentation à gauche... (ou l'inverse).
Et là, c'est du chemin de câble existant, pas du neuf donc en plus je croise des câbles qui ne sont pas de mes installations dessus.
En plus de ça, c'est pas "nous" qui avons fait l'installation mais un sous traitant dans le cadre d'une boite aux lettres.....

Bref, avec du 4/20 mA on aurait été moins emmerdés, mais le client a pas voulu. Tant pis, j'ai un filtre avec un facteur 15 à 20 sur mes sondes.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Distance maxi avec PT1000

Message par itasoft »

slts,
j'ai la puissance accrochée à droite du chemin de câble et l'instrumentation à gauche... (ou l'inverse).

si c'est fait comme ça , ça peut à la rigueur passer, ceci dit, tu as déjà vu un installateur qui c'est ce que c'est que le courant induit du aux cables de puissances.
Du déjà vu, le courant induit ramassé sur les circuits de contrôle n'est pas suffisant pour enclencher un contacteur mais peut être suffisant pour le maintenir, ça peut se traduire que quand tu appui sur l'arrêt d'urgence et que rien ne s'arrête , déjà vu ça, un mort .