sonde Pt100

Message par Phil40 »

Bonjour,
je voulais savoir si c'était arrivé a l'un d'entre vous (avant de tout démonter pour faire des mesures)
d'avoir eu une sonde pt100 qui donne une valeur de +- 4°c inférieur a la réalité du jour au lendemain.
Ce type de sonde est normalement fiable, non?
C'est la T° d'ambiance qui est affiché sur le contrôleur d'un poêle à granulés.
Merci
Dernière modification par Phil40 le 05 janv. 2019, 14:21, modifié 1 fois.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: sonde Pt100

Message par philou77 »

Salut,

non c'est pas étonnant, une chaine de mesure, ça se contrôle et s'étalonne (si besoin) tout les ans dans l'industrie !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar de l’utilisateur
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 263
Inscription : 20 oct. 2015, 17:02

Re: sonde Pt100

Message par josé »

Bonsoir,
Tous les ans, on étalonne les sondes de T° et de pression critiques dans l'usine ( 100 capteurs )
Et tous les ans au moins un capteur est a changer ...
Créateur de pannes ...
Kallysto
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 732
Inscription : 27 avr. 2017, 11:11
Localisation : Loin de la civilisation

Re: sonde Pt100

Message par Kallysto »

non c'est pas anormal, surtout pour une PT100.
0,4 Ohm = 1°C sur ces sondes. Donc forcément dès qu'elles ont un pouillème de perturbation, ça te fait des bonds de mesure énormes.

Si tu veux du moins perturbable, faut aller dans les PT1000 : 3,89 ohm = 1°C

C'est pas totalement linéaire la conversion mais t'as un facteur 10 de précision et de résistance aux perturbations entre PT1000 et PT100.

Et une sonde qui est entrain de décéder, c'est pas forcément d'un coup. Elle peut passer d'abord par des valeurs aberrantes par "à coup" ou monter progressivement en mesure.

Si ta sonde se met "soudain" à battre, ça peut être aussi une perturbation sur ton commun de mesure. Logiquement ça devrait affecter plusieurs sondes, mais c'est pas toujours le cas.