Page 1 sur 1

sonde Pt100

Publié : 05 janv. 2019, 13:28
par Phil40
Bonjour,
je voulais savoir si c'était arrivé a l'un d'entre vous (avant de tout démonter pour faire des mesures)
d'avoir eu une sonde pt100 qui donne une valeur de +- 4°c inférieur a la réalité du jour au lendemain.
Ce type de sonde est normalement fiable, non?
C'est la T° d'ambiance qui est affiché sur le contrôleur d'un poêle à granulés.
Merci

Re: sonde Pt100

Publié : 05 janv. 2019, 13:38
par philou77
Salut,

non c'est pas étonnant, une chaine de mesure, ça se contrôle et s'étalonne (si besoin) tout les ans dans l'industrie !

Re: sonde Pt100

Publié : 05 janv. 2019, 18:32
par josé
Bonsoir,
Tous les ans, on étalonne les sondes de T° et de pression critiques dans l'usine ( 100 capteurs )
Et tous les ans au moins un capteur est a changer ...

Re: sonde Pt100

Publié : 05 févr. 2019, 09:24
par Kallysto
non c'est pas anormal, surtout pour une PT100.
0,4 Ohm = 1°C sur ces sondes. Donc forcément dès qu'elles ont un pouillème de perturbation, ça te fait des bonds de mesure énormes.

Si tu veux du moins perturbable, faut aller dans les PT1000 : 3,89 ohm = 1°C

C'est pas totalement linéaire la conversion mais t'as un facteur 10 de précision et de résistance aux perturbations entre PT1000 et PT100.

Et une sonde qui est entrain de décéder, c'est pas forcément d'un coup. Elle peut passer d'abord par des valeurs aberrantes par "à coup" ou monter progressivement en mesure.

Si ta sonde se met "soudain" à battre, ça peut être aussi une perturbation sur ton commun de mesure. Logiquement ça devrait affecter plusieurs sondes, mais c'est pas toujours le cas.