Partie du forum pour tout ce qui concerne les mesures, donc les capteurs analogiques, tout ou rien, détecteurs, dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les organes de mesure industriels .
skywizzy
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Inscription : 13 févr. 2019, 11:32

Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN

Message par skywizzy »

D'accord merci le terme io scanning est deja beaucoup plus parlant

Je vais essayer de trouver un exemple de paramétrage sur le forum du coup
skywizzy
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Inscription : 13 févr. 2019, 11:32

Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN

Message par skywizzy »

Bonjour,

J'ai vu comment paramétrer l'io scanning. Merci déjà ça m'avance.

maintenant pour trouver la plage de mot a lire dans i40 c'est plus compliquer:
si je me réfère a la documentation si je dois remonter le poids net l'adresse est @+260
@" représente la valeur de départ de la zone d'adresse définie par la configuration du port série considéré " ??????
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN

Message par ProfnovA »

Tu peux mettre la doc a disposition, je n'ai pas d'accès - et pas envie de créer un compte
skywizzy
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Inscription : 13 févr. 2019, 11:32

Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN

Message par skywizzy »

Oui voici les docs a ma disposition

Manuel d'installation
i40 protocoles de communication
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN

Message par ProfnovA »

L'adresse de départ est définie dans les paramètres de la balance PARAMETRES / COM1 / PC / AUTOMATE / PROTOCOLE / MODBUS / ADRESSE

Ça permet d'effectuer un décalage. Si elle vaut 0, l'adresse de ton poids net vaudra 260. attention, c'est une valeur sur 2 mots (32 bits). Dans la config io scan, il faut mettre 2 mots de lecture.
skywizzy
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Inscription : 13 févr. 2019, 11:32

Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN

Message par skywizzy »

D'accord merci

le probléme c'est que quand je manupule l'i40 je n'est pas le meme menu
PARAMETRES / COM1 / PC / AUTOMATE / PROTOCOLE / MODBUS / ADRESSE

Adresse n'est pas présent je vais chercher pourquoi

"Ça permet d'effectuer un décalage. Si elle vaut 0, l'adresse de ton poids net vaudra 260" je n'ai pas trop saisie adresse 260 ( %MW260 ???)

Si je comprends bien si je met 10 l'adresse du poids sera %mw270
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN

Message par ProfnovA »

skywizzy a écrit : 14 févr. 2019, 10:48 D'accord merci

le probléme c'est que quand je manupule l'i40 je n'est pas le meme menu
PARAMETRES / COM1 / PC / AUTOMATE / PROTOCOLE / MODBUS / ADRESSE

Adresse n'est pas présent je vais chercher pourquoi
Il faut mettre PARAMETRES / COM 1 / XXX => XXX=PC/AUTOMAT/PROTOCOL
skywizzy a écrit : 14 févr. 2019, 10:48 "Ça permet d'effectuer un décalage. Si elle vaut 0, l'adresse de ton poids net vaudra 260" je n'ai pas trop saisie adresse 260 ( %MW260 ???)

Si je comprends bien si je met 10 l'adresse du poids sera %mw270
Oui
skywizzy
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Inscription : 13 févr. 2019, 11:32

Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN

Message par skywizzy »

Bonjour

Merci pour les informations

J'ai déclaré Io scanning et connecté le tous mais je n'ai pas de valeur dans les mots concernés. Je sais pas trop pourquoi 🤔
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN

Message par ProfnovA »

- les adresses sont -t-elles dans le même sous réseau? Arrives-tu a pinger les 2 équipements?
- as-tu des codes d'erreurs ou as tu des réponses correctes a tes messages mais vides?
skywizzy
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Inscription : 13 févr. 2019, 11:32

Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN

Message par skywizzy »

Les pings sont ok et l'automate scrute

Je n'ai pas de code d'erreur

image io scanning
Dernière modification par skywizzy le 20 févr. 2019, 13:39, modifié 1 fois.