Bonjour.
J'ai une simple question sur le positionnement d'une sonde de conductivité.
Actuellement, la sonde que nous avons pour mesurer la conductivité de l'eau dans un tuyau est placée en bas d'un coude. Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur emplacement. Y-a-t-il un emplacement plus adéquate pour ce type de sonde ? Par exemple dans l'autre sens (c'est à dire avec la partie qui supporte le cable en haut), ou sur le coté à l'horizontal... Et peut-être autre par qu'au niveau du coude je pense...
Merci d'avance !
Simon
Capteur de conductivité
Capteur de conductivité
- Pièces jointes
-
- conductivité.png (6.67 Kio) Consulté 4216 fois
Re: Capteur de conductivité
je suis simple automaticien mais j'ai un souvenir qu'un tuyauteur m'est dit un jour, qu'il fallait laisser le moins longtemps possible des capteurs à l'air (risque de décalage de calcul).
Donc pour moi vaut mieux laisser ta sonde ou elle est plutôt que de la mettre sur le partie plus haute au risque de vider le haut de la tuyauterie ou serait positionner ta sonde.
Donc pour moi vaut mieux laisser ta sonde ou elle est plutôt que de la mettre sur le partie plus haute au risque de vider le haut de la tuyauterie ou serait positionner ta sonde.
Re: Capteur de conductivité
Bonjour,
Fait un chapeau de gendarme , vers le bas, avec ta tuyauterie avec la sonde au point haut mais sous le niveau bas de la tuyauterie d'arrivée , quand tu démonte ta sonde tu va tout te prendre sur les pieds : acide ou soude ? met 2 vannes d'isolement amont et aval.
Ce type de sonde a un produit actif qui s'echappe a l'air libre , la durée de vie est de 1 an, 18 mois maxi après fabrication. Si tu la stocke 1 an sur une étagère elle est pratiquement foutu.
Sur ton schéma il y a a de l'eau chaude, le type de sondes que j'utilise ne suporte pas plus de 80°C.
Si ta sonde est intégré dan un process prévoi un bipass, c'est utile si tu a des phases a plus de 80°C ou d'assèchement.
Faire simple c'est compliquer.
Fait un chapeau de gendarme , vers le bas, avec ta tuyauterie avec la sonde au point haut mais sous le niveau bas de la tuyauterie d'arrivée , quand tu démonte ta sonde tu va tout te prendre sur les pieds : acide ou soude ? met 2 vannes d'isolement amont et aval.
Ce type de sonde a un produit actif qui s'echappe a l'air libre , la durée de vie est de 1 an, 18 mois maxi après fabrication. Si tu la stocke 1 an sur une étagère elle est pratiquement foutu.
Sur ton schéma il y a a de l'eau chaude, le type de sondes que j'utilise ne suporte pas plus de 80°C.
Si ta sonde est intégré dan un process prévoi un bipass, c'est utile si tu a des phases a plus de 80°C ou d'assèchement.
Faire simple c'est compliquer.
Créateur de pannes ...
Re: Capteur de conductivité
Salut
Post sympa je note pour le futur
A+
Mant'
Post sympa je note pour le futur
A+
Mant'
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Re: Capteur de conductivité
Bonjour et merci de vos réponses.
La sonde en question sert à mesurer le taux de sucre dans l'eau. Mais en effet cette sonde a plus de 3 ans apparemment... Donc mon problème vient peut-être plutôt de l'age de la sonde que de son emplacement... (je suis en Afrique, et ce n'est pas simple de changer).
Merci encore.
Simon
La sonde en question sert à mesurer le taux de sucre dans l'eau. Mais en effet cette sonde a plus de 3 ans apparemment... Donc mon problème vient peut-être plutôt de l'age de la sonde que de son emplacement... (je suis en Afrique, et ce n'est pas simple de changer).
Merci encore.
Simon
Re: Capteur de conductivité
Bonjour José
Tu serais pas entrain de confondre avec une sonde PhRedox? Une sonde de conductivité ne contient pas de liquide, tout juste deux électrodes pour que le courant de mesure passe dans le liquide. Ça n’empêche pas qu'il faut tamponner régulièrement.
Tu serais pas entrain de confondre avec une sonde PhRedox? Une sonde de conductivité ne contient pas de liquide, tout juste deux électrodes pour que le courant de mesure passe dans le liquide. Ça n’empêche pas qu'il faut tamponner régulièrement.
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.
Garbage in, garbage out!
Garbage in, garbage out!