ETALONNAGE CAPTEUR

Partie du forum pour tout ce qui concerne les mesures, donc les capteurs analogiques, tout ou rien, détecteurs, dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les organes de mesure industriels .
joyob
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Inscription : 26 juin 2021, 10:43

ETALONNAGE CAPTEUR

Message par joyob »

Bonjour, j'ai besoin d'aide s'il vous plait
J'ai un automate OMRON SYSMAC CPM2A auquel est connecté un capteur de pression différentielle FMD633.
Il se trouve que le capteur en question renvoit des valeurs erronées.
Je souhaite donc l'étalonner à nouveau.

Sauf que j'ai pas la méthode/bonne info.
J'ai cherché sur google, youtube, et les sites/solutions que je trouve ne sont pas vraiment utiles pratiquement.

Comment procéder svp ?
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: ETALONNAGE CAPTEUR

Message par itasoft »

slts
Il se trouve que le capteur en question renvoi des valeurs erronées.
---------
Depuis toujours ou c'est récent ? car c'est pas obligé que ça soit le capteur, ça peut être la carte d'entrée analogique 4/20 mA (à tester avec un simulateur)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
joyob
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Inscription : 26 juin 2021, 10:43

Re: ETALONNAGE CAPTEUR

Message par joyob »

Depuis plus de deux ans, je pense!
Il l'on changé, pensant que c'était le capteur le problème, mais aucun étalonnage n'a été fait depuis lors.

Merci pour le retour
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 27 déc. 2015, 08:52

Re: ETALONNAGE CAPTEUR

Message par Lorent2 »

A part lui refaire un zéro en condition, et vérifier l'échelle dans le transmetteur, y a pas grand chose à faire.
Je pense que ton capteur est HART, donc avec une console, ça ira vite.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Avatar de l’utilisateur
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 263
Inscription : 20 oct. 2015, 17:02

Re: ETALONNAGE CAPTEUR

Message par josé »

Bonjour
C'est une pompe qui pousse ?
Si le débit de fuite de la pompe est important un capteur différenciel ne marchera pas
Créateur de pannes ...
joyob
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Inscription : 26 juin 2021, 10:43

Re: ETALONNAGE CAPTEUR

Message par joyob »

Lorent2 a écrit : 26 juin 2021, 21:10 A part lui refaire un zéro en condition, et vérifier l'échelle dans le transmetteur, y a pas grand chose à faire.
Je pense que ton capteur est HART, donc avec une console, ça ira vite.
Bonjour,
C'est quoi "refaire un zéro en condition"
Bref, je n'ai jamais étalonné un capteur, donc ...
besoin de savoir comment procéder pratiquement
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 27 déc. 2015, 08:52

Re: ETALONNAGE CAPTEUR

Message par Lorent2 »

joyob a écrit : 28 juin 2021, 10:07 Bonjour,
C'est quoi "refaire un zéro en condition"
Bref, je n'ai jamais étalonné un capteur, donc ...
besoin de savoir comment procéder pratiquement
Le mettre en position en s'assurant que les conduites de mesure soit propre et en état, s'assurer qu'il mesure bien le zéro, et ensuite faire une acquisition du point zero via une console Hart.

Je ne sais pas si cela peut être faisable via le clavier en facade.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: ETALONNAGE CAPTEUR

Message par ProfnovA »

Sur les instals nécessitants d'être étalonnées, labos et autres, je rajoute un ax+b, c-a-d mesure corrigée = A* mesure non corrigée + b (avec dans l'absolu A=1 et B=0)
Ca permet aux étalonneur de saisir ce qu'ils veulent.
TechnicienEIA78
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Inscription : 05 févr. 2022, 14:15

Re: ETALONNAGE CAPTEUR

Message par TechnicienEIA78 »

Bonsoir Joyob

As-tu une adresse mail pour que je t'envoie une procédure concernant les transmetteurs de pression différentielle (deltaP capillaires).
Répondre