Mesure d'un débit instantané avec des pulses

Partie du forum pour tout ce qui concerne les mesures, donc les capteurs analogiques, tout ou rien, détecteurs, dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les organes de mesure industriels .
hgvieira
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 31
Inscription : 02 sept. 2022, 13:26

Re: Mesure d'un débit instantané avec des pulses

Message par hgvieira »

MiGaNuTs a écrit : 02 nov. 2022, 18:42 Bonjour,

raccorde la sortie "pulse" de ton compteur a une des entrées rapides de l'automate, et utilise le "high speed counter" interne en mode fréquencemètre.
Et hop, tu a la lecture du débit instantané en direct.

https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-BG
Bonjour,
Malheureusement, l'entrée est branché sur un module déportés.
Lorent2 a écrit : 03 nov. 2022, 05:34 Utiliser un convertisseur F/I (ou F/U)
Bonjour,
Ma question était purement software, mais merci quand même.
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 674
Inscription : 28 mai 2020, 18:38

Re: Mesure d'un débit instantané avec des pulses

Message par Jambe »

A un débit nominal de 20m3/h tu vas avoir une impulsion toute les 1,8 secondes… ça fait déjà pas beaucoup. Si tu veux mesurer 0,2m3/h, c’est 100x moins donc une impulsion toutes les 180 secondes ça fait long avant d’arrêter la pompe en sécurité supplémentaire d’une poire. Si la pompe cavite par manque d’eau, tu cours le risque de jamais avoir d’impulsion.

Est il encore temps de changer de modèle de débitmètre pour avoir un nombre d’impulsion plus adapté?

Sinon faire ça:
Sans titre.jpg
Chaque impulsion remettant à zéro la tempo, elle pourra s'achever si aucune impulsion n'est arrivé dans les 30 secondes et déclenchera l'alarme
hgvieira
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 31
Inscription : 02 sept. 2022, 13:26

Re: Mesure d'un débit instantané avec des pulses

Message par hgvieira »

Non, le débitmètre est déjà en place, la poire ne fonctionne pas tj, on pense qu'elle se coince qqe part, on a déjà essayé de la bouger mais ca va un temps et puis ça recommence, d'où l'idée de mettre une sécurité via le débitmètre.
Voici ce que j'ai fait, ça me donne une image du débit sur 30 sec, donc au pire des cas la pompe tournera sans rien pendant 1min.
Capture d’écran 2022-11-04 130817.jpg
Avant avec une poire deconnante, ça pouvait être bien plus jusqu'à qu'on sans rende compte ou le thermique qui saute.
Merci pour vos réponses en tout cas.
Répondre