Entrée analogique passive en active

Partie du forum pour tout ce qui concerne les mesures, donc les capteurs analogiques, tout ou rien, détecteurs, dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les organes de mesure industriels .
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Entrée analogique passive en active

Message par itasoft »

Sinon, je pensais intercaler un petit convertisseur 4..20mA entre le transducteur et l'entrée ana pour essayer (qui serait dans ce cas en 4..20mA)
---
si le transducteur ne sort pas le 0..10 V le 4/20 mA il va pas tomber du ciel
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
franckautom
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 43
Inscription : 30 avr. 2020, 11:22

Re: Entrée analogique passive en active

Message par franckautom »

Bonjour.
Si on part du principe que le transducteur sort bien du 0..10V (voir PJ), que le signal est 'passif' et que l'entrée ana de l'api est passive, je caresse l'espoir qu'en intercalant un convertisseur 0..10V/4..20mA alimenté, le signal sortant de ce convertisseur soit actif.
Pièces jointes
Transduct socomec.png
Avatar de l’utilisateur
chgui
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 123
Inscription : 20 oct. 2015, 08:05
Localisation : Amiens

Re: Entrée analogique passive en active

Message par chgui »

Salut,

En fait actif, passif, (c'est étonnant qu'il n'y ai pas de blague...!!! LOL!!!) c'est une histoire d'alimentation.

Actif c'est que l'appareil fourni l'alim, et passif qu'il ne le fourni pas.
Du coup, dans une boucle, il faut obligatoirement un élément actif, et un ou plusieurs éléments passif.

Ton appareil étant, auto-alimenté sous entendu par la boucle, il y a de grande chance (ou pas pour toi) qu'il soit alimenté par la boucle 0-20mA, de l'automate, qui lui fournira l'alimentation.

Si ce n'est pas le cas, et que tu n'est pas en zone Atex, tu peux alimenter ta boucle, pas forcement besoin de barrière/convertisseur.
Par exemple, chez SE:
https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA139723/
franckautom
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 43
Inscription : 30 avr. 2020, 11:22

Re: Entrée analogique passive en active

Message par franckautom »

Bonjour

Ok, 'chgui', merci!
JC87 a écrit : 02 janv. 2023, 17:30 En effet la notion de actif/passif c'est pour une boucle de courant 4-20 Ma ou 0-20 Ma. En 0-10v il n'y a besoin de rien ou alors il y a quelque chose que je ne pige pas :?:
J'ai (enfin) eu une réponse de Socomec. Le technicien m'a confirmé qu'en 0..10V ça devrait fonctionner (well done JC87) même si le transducteur est auto-alimenté.
Je retourne donc sur site jeudi pour tout remettre en place et faire de nouveaux essais.
Je vous tiendrai au jus.

Bonne journée.
franckautom
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 43
Inscription : 30 avr. 2020, 11:22

Re: Entrée analogique passive en active

Message par franckautom »

Bonjour à tous, et un grand merci, ça marche!

Effectivement, en 0..10V, ça fonctionne bien avec un T.I. auto-alimenté.
Il fallait juste connecter le CM2 au 0V de l'automate.

A plouch
Pièces jointes
T.I..png
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1661
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Entrée analogique passive en active

Message par Béryl »

Je prends le truc au vol, mais un détail me chagrine : pourquoi ne pas utiliser la sortie ana du var pour renvoyer l'intensité moteur ?
franckautom
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 43
Inscription : 30 avr. 2020, 11:22

Re: Entrée analogique passive en active

Message par franckautom »

Bonsoir Béryl.

Merci pour l'info, je ne savais pas que l'on pouvait faire ça!
Il y a une sortie ana sur le var qui peut renvoyer son intensité directement sur une entrée ana d'un automate?
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Entrée analogique passive en active

Message par itasoft »

franckautom a écrit : 23 janv. 2023, 23:04 Bonsoir Béryl.
Merci pour l'info, je ne savais pas que l'on pouvait faire ça!
Il y a une sortie ana sur le var qui peut renvoyer son intensité directement sur une entrée ana d'un automate?
----------
OUI , c'est dommage que l'on découvre que ya un variateur seulement sur ton dernier post, il fallait le dire tout de suite
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1661
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Entrée analogique passive en active

Message par Béryl »

Oui, tu peux.
Tu connectes ton entrée automate sur les bornes AOC et COM du 312 et tu paramètres AO1 sur 4A (pour du 4.20mA) et do sur oCr pour le courant moteur.
franckautom
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 43
Inscription : 30 avr. 2020, 11:22

Re: Entrée analogique passive en active

Message par franckautom »

Muchas gracias!
Je regarderai ça lors de mon prochain passage sur site.
Répondre