Page 1 sur 2

Choisir un standard entre sondes PT100 et thermocouple

Publié : 27 oct. 2015, 15:51
par maxpeigne
Bonjour à tous,

Nous avons dans notre usine ces deux types de sondes de température (PT100 et thermocouple type K), et nous nous demandions pourquoi ne pas standardiser cela...

Est ce que quelqu'un voit un avantage quelconque à avoir en service ces deux types de capteurs?
Serai-ce une erreur de standardiser en n'en choisissant qu'une seule? (cela ferait moins de cartes d'acquisition en stock).

Re: Choisir un standard entre sondes PT100 et thermocouple

Publié : 27 oct. 2015, 16:08
par Ulairi
Eh bien cela dépend déjà de la plage d'étendue de mesure et de la précision dont vous avez besoin !

Un thermocouple K permettra de mesurer des températures bien plus élevées que des PT100 et sur des plages plus étendues.

- sondes PT100 : la plage de mesure est très fluctuante entre les modèles (-50 à 200°C, 600 à 800°C, -50 à 500°C etc...) mais on n’excèdera pas 800 °C pour certains modèles. Les prix sont du coup aussi très fluctuants !
- thermocouple K : La plage de fonctionnement va jusqu'à 1370°C (Usage continu de 0 °C à 1 100 °C ; usage intermittent de -180 °C à 1 200 °C. Sa table de référence s'étend à 1 370 °C)

D'autres critères sont à prendre en compte :
- précisions (classe A, B, C pour les PT100, montages 2, 3 ou 4 fils)
- temps de réaction à la mesure : les PT100 auront généralement plus d'inertie que les thermocouples
- stabilité
- prix
etc.

Re: Choisir un standard entre sondes PT100 et thermocouple

Publié : 27 oct. 2015, 18:15
par josé
bonsoir,
Si déja tu n'as pas a faire le tri
sur le type de racordement process ; Clamps , DIN, SMS Pas GAZ , Raccord alimentaire coulissant etc...
Le type de PT100 ; 3ou 4 fils resistif ,4-20mA ( avec gamme de mesure 0 - 100°C ou 150°) etc..
Le raccordement électrique ; M12 , bornier a vis avec PE , Connecteur rectangulaire conmme sur une électrovanne et...

C'est deja bien que tu n'en as que 2 types :D

faire simple c'est compliquer.

Re: Choisir un standard entre sondes PT100 et thermocouple

Publié : 29 oct. 2015, 17:35
par skip74
Et surtout les longueur des câbles: si tu es en thermocouple, les câbles doivent être compensé...y compris les connecteurs...
donc si tu as des endroits avec fortes longueurs, passer de pt100 a thermocouple c pas aussi simple...
Cecis dit: 1 Thermocouple est beaucoup moins chère qu'une pt100, et beaucoup plus stable dans le temps

Re: Choisir un standard entre sondes PT100 et thermocouple

Publié : 12 déc. 2015, 18:34
par Noukra
skip74 a écrit :Et surtout les longueur des câbles: si tu es en thermocouple, les câbles doivent être compensé...y compris les connecteurs...
donc si tu as des endroits avec fortes longueurs, passer de pt100 a thermocouple c pas aussi simple...
Cecis dit: 1 Thermocouple est beaucoup moins chère qu'une pt100, et beaucoup plus stable dans le temps
Bonjour ,

Skip74 Si je me suis trompé c'est sur des PT100 que on doit faire une compensation de la résistance du câble. pour des long distance de transmission je crois que c'est les PT100 qui seront plus convenable, bien entendu avec une compensation du câble.

Pour moi un thermocouple c'est plutôt pour des applications haute température (torchère/fours/ combustion...etc) et une transmission court distance .

PT100 des petit plage de température et des distance plus importantes .

Salutations

Re: Choisir un standard entre sondes PT100 et thermocouple

Publié : 07 janv. 2018, 17:54
par polux
Bonsoir,
Pour les longues distances ou les environnements fortement parasités, il est préférable de convertir le signal en 4/20mA.
La plupart des convertisseurs du marché sont adaptés aux pt100 et thermocouple et sont intégrable dans la tête de sonde.
Mais cela aussi permet de standardisé les cartes d'acquisition ...

Cordialement,
Polux.

Re: Choisir un standard entre sondes PT100 et thermocouple

Publié : 07 janv. 2018, 19:31
par demoniakdu59
Pour les PT100 si tu est en 3 fil tu n'a aucune compensation à faire le controleur sur lequel tu branche la sonde ce charge de soustraire la resistance des câbles , d'où le branchement 3 fils

La PT100 est pour moi plus stable dans le temp qu'un thermocouple, cependant les PT100 n'aiment pas les extrémes du genre -150 et + 600 c'est le genre d'utilisation qui fait dévier la sonde trés rapidement

Re: Choisir un standard entre sondes PT100 et thermocouple

Publié : 22 févr. 2018, 09:10
par sinced
skip74 a écrit : 29 oct. 2015, 17:35 Et surtout les longueur des câbles: si tu es en thermocouple, les câbles doivent être compensé...y compris les connecteurs...
donc si tu as des endroits avec fortes longueurs, passer de pt100 a thermocouple c pas aussi simple...
Cecis dit: 1 Thermocouple est beaucoup moins chère qu'une pt100, et beaucoup plus stable dans le temps
Il y a des Thermocouple avec transmetteur integre dans la tete de sonde qui te delivre une fois un signal classique 4-20mA.
Bon c'est plus cher :shock:

Re: Choisir un standard entre sondes PT100 et thermocouple

Publié : 22 févr. 2018, 09:12
par sinced
Mon avis:
Temperature tres elevees sur fours, turbines a gaz --> Rester sur les Thermocouples
Reste ---> Tu peux etre sur du PT100 (de preference 3 fils).

Re: Choisir un standard entre sondes PT100 et thermocouple

Publié : 22 févr. 2018, 09:23
par itasoft
slts,
Rien ne sert de penser il faut réfléchir avant, proverbe chinois, LOL
pt100 et thermocouple c'est deux choses complètement différentes et qui demandent la plupart du temps un module d'entrée analogique différent.