calcul débit à partir d'une dP

Message par Kallysto » 09 nov. 2018, 15:29

Bonjour,

J'ai un circuit hydraulique avec une pompe.
Sur l'aller de ce circuit, j'ai une sonde de pression,
Sur le retour j'ai une autre sonde de pression.
Ces 2 sondes de pression se retrvouent donc une en amont de ma pompe et une en aval.

Comment calculer le débit en m3/h qui circule dans mon tuyaux à partir du diamètre du Rho de l'eau et de la deltaP de ma pompe ?

En aéro je sais faire : j'ai une formule avec un coefficient Kv qui m'est donné par le constructeur du ventilateur. On l'ajuste en MES avec une prise de débit avec une Kimo.

Mais sur un circuit hydraulique, j'ai pas ce Kv. Comment le définir ?
Peut-il être fixe comme pour un ventilateur ?

Ha et non, je peux pas mettre un débitmètre, ça coute des sous.

Avatar de l’utilisateur
djé
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 640
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: calcul débit à partir d'une dP

Message par djé » 09 nov. 2018, 15:53

C'est pas le théoreme de bernoulli?
Le débit est égal à la racine carrée de la ddp. Après effectivement t'as un coefficient qui dépend de tout un tas de truc.
Bref je me suis déjà penché sur des calcul de débit de vapeur mais c'est assez compliqué quand tu ne disposes pas de toutes les infos.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...

Avatar de l’utilisateur
djé
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 640
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: calcul débit à partir d'une dP

Message par djé » 09 nov. 2018, 16:10

En fait ma réponse ne sert pas à grand chose. :roll:
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...

Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 4252
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: calcul débit à partir d'une dP

Message par itasoft » 09 nov. 2018, 16:55

slts,
il faut d'abord calculer la vitesse du fluide en m/s et * par la surface du tuyau.

(v=racine de 2P)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr

relaxc
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 07 mars 2020, 16:04

Re: calcul débit à partir d'une dP

Message par relaxc » 13 mars 2020, 09:43

Bonjour , c 'est pas possible si tu ne connais pas la perte de charge car on a une equation 2 inconnues, sans debit metre y a peut être une possibilité de l évaluer en te servant de la courbe caractéristique de la pompe qui te donne le débit en fonction du deltap de la pompe ou que tu étalonnes toi même ta pompe avec un débit metre pour différent deltap .

BenGdc
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 03 avr. 2020, 21:46
Localisation : ici

Re: calcul débit à partir d'une dP

Message par BenGdc » 03 mai 2020, 23:12

Bonjour Kallysto,
Déterminer un débit d'une pompe hydraulique s'effectue par un abaque fourni par le constructeur.
Contrairement aux systèmes aérauliques, je ne pense pas que tu puisse calculer un débit réel de pompe avec ton delta P.
Peut être peux tu trouver une manière de mesurer ton débit:

- mesure du temps de remplissage d'un volume connu pour déterminer ton débit nominal (système utilisé dans le domaine de l'eau pour vérifier le débit d'une pompe doseuse de réactif): Débit =Volume / temps de remplissage

- Installer un débitmètre type mécanique ( compteur + tête émettrice pour récupérer le top m3 et calculer ton débit instantané)

C'est pour quelle application?

Avatar de l’utilisateur
Béryl
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 942
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: calcul débit à partir d'une dP

Message par Béryl » 04 mai 2020, 11:03

Je pense que depuis le temps, elle a résolu son problème :P

tuscaonline
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 109
Enregistré le : 04 nov. 2015, 04:25

Re: calcul débit à partir d'une dP

Message par tuscaonline » 01 oct. 2020, 05:58

Salut,
Impossible a faire en utilisant le capteur de la pompe.

Avec un capteur de DeltaP le seul moyen c'est d'utiliser un diaphragme.

https://www.deltafluid.fr/fr/categorie/plaque-a-orifice


Amicalement,